查看完整版本: [--
理正深基坑7.0计算问题
--]
->
基坑工程『支护|降水』
->
理正深基坑7.0计算问题
[打印本页]
登录
->
注册
->
回复主题
->
发表主题
许城乔
2015-01-28 16:27
理正深基坑7.0计算问题
理正深基坑排桩嵌固深度如何取值?嵌固深度计算是把所有资料都输好,再计算吗?
F$6?t.@J
土钉中,是先验算再设计吗?是个怎么个过程呢?
anna.bell
2015-01-30 08:08
理正7.0的嵌固计算现在本来就是个问题,因为计算下来都好长的
,至于土钉 你是先选择设计,它会给你计算出土钉长度和需要的钢筋直径,然后你再根据计算内容选择比较适合你的钢筋直径,只要能验算通过就没有问题了
C0501421308
2015-02-03 10:13
土钉墙是验算,再根据验算结果调整设计
晴文玉禾
2015-03-10 10:56
理正嵌固深度根据经验,一般1:1,再根据计算结果调整;土钉我是先设计,再根据经验,一般长度不小于坑深,长度进行调整,再验算,根据验算结果再调整。
xlc1314
2015-03-18 11:24
嵌固深度一般按1比1计算在调整,土钉的话可先不用输入长度,直接计算就可以了
qc-C>Ra
macaulish
2015-03-27 10:42
按理正计算的嵌固深度,基坑就没办法做了
15918528625
2015-04-15 16:08
经过多次使用理正7.0,发现导致嵌固深度过深的是由于抗隆起不通过,而该版本的理正抗隆起是每一层土都验算一次,但是按照jgj120-2012建筑基坑支护技术规程,软土层层面需要验算,当挡土构件底面以下有软弱下卧层时, 挡土构件底面土的抗隆起稳定性验算的部位尚应包括软弱下卧层。如果没有软弱下卧层,就不用继续验算下去了。还有就是悬臂式支挡结构可不进行抗隆起稳定性验算。
xiaobaibai
2020-05-09 16:20
学习学习学习