查看完整版本: [-- 基坑支护需要考虑液化土层抗剪强度参数的折减吗 --]

-> 基坑工程『支护|降水』 -> 基坑支护需要考虑液化土层抗剪强度参数的折减吗 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

jizongsheng 2019-11-20 15:51

基坑支护需要考虑液化土层抗剪强度参数的折减吗

如题,某地铁出入口基坑,深10m,拟采用SMW工法桩+内支撑支护体系。坑底范围有3~7吗厚的中等液化土层,计算的时候是否考虑该层土的粘聚力、摩擦角是否需要折减?

cjz06 2019-11-21 07:07
看抗震规范液化部分

issn04510712 2019-11-21 08:16
cjz06:看抗震规范液化部分 (2019-11-21 07:07)  bl" (<TM  
IW1GhZ41'  
多谢您的点评!

jizongsheng 2019-11-21 13:56
cjz06:看抗震规范液化部分 (2019-11-21 07:07)  0M$#95n  
D ?Nd; [  
抗震规范好像没有关于基坑支护液化土层参数(抗剪强度)的描述啊,能告知一下具体章节吗

cjz06 2019-11-21 15:49
液化时,液化土层抗剪强度为0。临时支护不考虑地震液化。

jizongsheng 2019-11-21 15:52
cjz06:液化时,液化土层抗剪强度为0。临时支护不考虑地震液化。 (2019-11-21 15:49)  gXLCRn!iR  
\,2gTi,=  
是临时支护。。。我也觉得不该折减,但是勘察报告给了折减系数还很小

issn04510712 2019-11-22 08:10
cjz06:液化时,液化土层抗剪强度为0。临时支护不考虑地震液化。 (2019-11-21 15:49)  za T_d/?J  
]KWK}Zyi  
学习了,多谢您!

cdddd 2019-11-22 18:21
DBJ61T 105-2015 建筑基坑支护技术与安全规程 2 z7}+lH  
http://www.doc88.com/p-2864875015275.html KQ{Lt?S  
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68290 J4>;[\%m  
在液化土层中的深基坑支护技术及有关问题探讨 BSgTde|3y  
http://www.doc88.com/p-9753107273821.html

cdddd 2019-11-22 18:36
深度解析深基坑(严重液化场地)的土方开挖 3z3_7XI  
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1574418701&ver=1990&signature=xeYPigVa7XTDaXbGg1evBdLExpZxRlCpoktnCvLChbBw7b4VWtdz9iHxPFruaYnRo542yXfOlb1AdWHO6mJZHrgixcumrjyQv6pYAzSuV7hMKSwENuEUPrw9vEGvCTyZ&new=1

cdddd 2019-11-22 18:51
砂土地基液化的分析判别 mI"D(bx\  
http://www.docin.com/p-712343951.html w"8V0z  
http://blog.sina.com.cn/s/blog_9221e5490102vaug.html

cdddd 2019-11-22 19:00
地基土层液化的判别及抗液化的措施 _TUm$#@Y`  
https://www.doc88.com/p-2768730656538.html

ytgcs 2020-01-07 21:46
临时工程不考虑地震工况

landamimeng 2020-05-03 00:55
看抗震规范液化部分