查看完整版本: [--
求助大神关于管道基坑支护形式
--]
->
基坑工程『支护|降水』
->
求助大神关于管道基坑支护形式
[打印本页]
登录
->
注册
->
回复主题
->
发表主题
hzx11213
2019-11-25 19:26
求助大神关于管道基坑支护形式
基坑宽度5米左右,深度6米,管是直径2m的水泥管,周围没有放坡空间,现在问题是基坑深4-9m这段是淤泥,淤泥下面是强风化岩,试算了钢板桩,钢管桩加两道内撑都不过了,而且内支撑第二道撑太低施工方也无法施工,求大神赐教该如何设计这个方案
ljl96701
2019-11-26 09:54
采用顶管是否可行?
tangtanghao
2019-11-27 09:31
用什么软件算???钢板桩抗弯不行还是嵌固深度不行?基槽支护使用钢板桩经济合理的。
RVr5^l;"
<Q_E3lQy/
9米淤泥层、土质差,竖向两道撑间距过大,小尺寸钢板桩有时是计算不过的(一般钢板桩抗弯能力不够时可以换大尺寸钢板桩),必要时还是设置三道支撑。
uFfk!
有时通过适当降低第一道支撑的标高,第二道撑同步合理下移,也能解决问题的,-------,方法很多的
Hr*xA x
|[$TT$Fb
IJLuu@kRm,
子期
2019-11-29 11:56
这个地层 管道的基础应该也要做地基处理吧,把地基处理范围大一些,按照坑底加固再计算 ,应该可以算过去吧
songshilei
2019-12-03 13:55
顶管施工要看地层等不情况!
M'@
也可以采用拖拉管!!
hufenghua
2020-01-16 15:54
坑底满堂加固
htm333
2020-02-15 20:52
wyl0618
2020-04-21 10:00
这种比较适合抽条加固
陆奕伟
2023-02-24 14:36
复合桩处理坑内土体,或者支护打进强风化,引孔+钢板桩,型钢水泥土墙?
查看完整版本: [--
求助大神关于管道基坑支护形式
--] [--
top
--]
Powered by
phpwind
v8.7
Code ©2003-2011
phpwind
Time 0.011453 second(s),query:5 Gzip enabled