结合建筑结构主体的9米高支护结构图纸和计算书
案例描述: F)g.CDQ!c 边坡高度8~9米,原来支护方案为扶壁式挡土墙,但甲方认为土方开挖较大,改为单层商铺建筑结构与钢筋混凝土挡土墙结合的挡土形式。本人做了十多年的结构设计,对于单层主体结构抵抗8米高不平衡土压力的做法并无经验,第一反应是此方案不行!在公司老总的坚持下,我硬起头皮开始了设计计算。 , A?o 建筑整体抗倾覆能够满足,最大的问题在于整体抗滑移。由于我接手设计时建筑桩基已经施工(否则可改为浅基础增加抗滑),于是采取在挡墙下设置抗滑榫的方式抗滑。 }Wjb0V 虽然最终通过审查并已经实施,但至今我仍然有些疑问,老总要求计算时墙后土压力按主动土压力计算,墙前按被动土压力计算。我认为,在主体结构的位移限制下,墙后土压力模型接近静止土压力,或者比静止土压力略小,因此,按主动土压力计算还是有风险;而墙前土按被动土压力计算我也没底,被动土压力的产生需要达到一定的位移,而当这个位移与建筑本身允许的位移相比要大。 -S\74hA 当然,我计算墙后土压力时按红粘土,事实上,现场有很大部分为强风化岩,土压力实际上比计算要小(这也是我最终敢按老总意见计算出图原因),希望这个支护经得起考验。 XzGPBi 把图纸和计算书附上,与同行交流,欢迎提出意见。[attachment=346767][attachment=346768] ,2S w6u
|
|