wangwenkui 2019-12-18 18:14

降水计算中关于过滤器进水段长度的问题?

在降水计算中,针对潜水非完整井,基坑涌水量计算有一个参数l,该参数的含义是过滤器进水段长度,准确的说是有效进水段长度,因为降水一段时间以后,会形成稳定的降落漏斗,在降落漏斗以下的过滤器区段长度才是有效长度。 l!IKUzt)7  
想请问一下,实际的降水设计过程中,这个参数如何确定? 84&XW  
求大神指点一二。 0NO1M)HQv  
[attachment=347238][attachment=347239] l*7?Y7FK  

wangwenkui 2019-12-27 17:37
哎,无人回复,那我自己发一个吧。 PoD^`()FR{  
来自某规范的截图。 vH?9\3  
[attachment=347764]

sxy6366363 2020-05-15 08:33
大神,请问这是哪本规范里面的呢?