wustone |
2007-07-07 20:16 |
换填的话厚度太大,明显不经济,不需考虑。 G5bi,^G7 6&$z!60 由于地表厚度较大的含碎砖石的杂填土层,以我过往经验粉喷和搅拌法都是施工不下去的。
4\dc {C|#<}1 从处理深度看,不超过5米,重锤夯实法就可能可以了,连强夯都不需要。 }oj$w?Ex .+|G`*1<i 工艺对地坪沉降要求比较高-------是仅仅设备基础吗?还是对室内地坪整体?如果只是设备基础,那么对沉降是很敏感的,应考虑设备基础部位用桩基,其余部分换填一定厚度既可;如果仅仅是室内整体地坪的话可能要求不会特别高,用重锤夯实法应该可以。 |
|