土老帽 2009-01-28 19:24

CFG桩只在基础下布置,最外排可内收多少?

按现行行业标准JGJ79-2002《建筑地基处理技术规范》的有关规定,CFG桩复合地基的单桩,可仅在基础下布置。这对于条基、独立基础来说影响不大;但对于筏基来说,基础外缘以内多少距离可以布桩?值得一议。
1、基础以外再行布设CFG桩显然十分浪费,而且不经济,亦不符合刚性桩复合地基受力机理,不值得推崇;
2、常规的筏基内收100作为最外排CFG桩的外切线,其依据是何?
3、自筏基外缘内收半个桩间距作为最外排CFG桩的外切线,妥否?
恳请各位大侠一议,因为此直接影响到整个CFG桩复合地基的方量计算,工程量大小,是值得一议的一个问题。

pj2007 2009-01-29 22:48
非常不错,值得大家共同学习和借鉴!非常不错,值得大家共同学习和借鉴!

li4987jun 2009-01-30 14:54
布桩时我没考虑是100mm还是半个桩径,我考虑的是施工方便和整体受力均匀,有时大点,有时小点,不过考虑到桩位偏差是半个桩径,最好取半个桩径以上!

土老帽 2009-01-30 15:27
半个桩间距?????????如何呢?

大慈大悲 2009-02-01 16:33
在我们地区经常还在基础外布置3排保护桩,一方面造价高点(不是我们心黑啊) ,另一方面,有些软土地区的确需要布置一定的保护桩

li4987jun 2009-02-03 12:33
引用第3楼土老帽于2009-01-30 15:27发表的  :
半个桩间距?????????如何呢?

太大了吧

土老帽 2009-02-03 16:21
引用第4楼大慈大悲于2009-02-01 16:33发表的  :
在我们地区经常还在基础外布置3排保护桩,一方面造价高点(不是我们心黑啊) [表情] ,另一方面,有些软土地区的确需要布置一定的保护桩


老师能给讲解一下,外围所布桩缘何称之为护桩?其受力作用与机理是何?为何只布三排?要是重要的话,多少排合理?

dayulailin 2009-02-03 23:42
1.既然CFG桩为半刚性桩不是柔性桩,受力破坏机理不同于柔性桩,那就不应设护桩。
2和3.“常规的筏基内收100作为最外排CFG桩的外切线”,我认为内收小了些,桩基中外排桩还半个桩径呢,至于依据也没有明确的依据,只能从复合地基的根本思想出发,桩土共同承载,发挥地基土的承载能力,从这方面说,“自筏基外缘内收半个桩间距作为最外排CFG桩的中心线”是合理的,不应该是外切线,但考虑土的特性它的承载能力与侧向约束有很大关系,所以个人意见:内收半个桩径----半个桩间距之间,同时考虑上部结构荷载大小及分布特性,可取“内收一个桩径”。
纯属个人拙见,见笑!

土老帽 2009-02-03 23:51
CFG桩顶受压后会对基础产生冲切么?

zhaoyan2034 2009-02-04 18:53
          

土老帽 2009-02-05 11:28
引用第7楼dayulailin于2009-02-03 23:42发表的  :
1.既然CFG桩为半刚性桩不是柔性桩,受力破坏机理不同于柔性桩,那就不应设护桩。
2和3.“常规的筏基内收100作为最外排CFG桩的外切线”,我认为内收小了些,桩基中外排桩还半个桩径呢,至于依据也没有明确的依据,只能从复合地基的根本思想出发,桩土共同承载,发挥地基土的承载能力,从这方面说,“自筏基外缘内收半个桩间距作为最外排CFG桩的中心线”是合理的,不应该是外切线,但考虑土的特性它的承载能力与侧向约束有很大关系,所以个人意见:内收半个桩径----半个桩间距之间,同时考虑上部结构荷载大小及分布特性,可取“内收一个桩径”。
纯属个人拙见,见笑!


老师所言有一定的道理,但内收半个桩间距还真不是业主方抑或是有些专业人员所能接受得了的

dbcdbc 2009-02-05 14:10
一般的,CFG桩采用的400mm的桩径,不知考虑施工时的偏差否?还有10公分的偏差的话,可以距板边距过大,所以还是保证有300mm的量比较好.

土老帽 2009-02-05 16:38
引用第11楼dbcdbc于2009-02-05 14:10发表的  :
一般的,CFG桩采用的400mm的桩径,不知考虑施工时的偏差否?还有10公分的偏差的话,可以距板边距过大,所以还是保证有300mm的量比较好.


无论内收多少,总得有个理论依据,这个依据在哪儿呢?

zxjackaily 2009-02-05 18:41
三米啊,这还要问

shle789 2009-02-07 11:25
        

z10134712 2009-02-09 13:43
路过学习。。。

华建软件 2009-02-09 14:01
华建软件!经营:建筑,施工,资料,造价,算量,设计,桥梁,公路,财务软件等!
淘宝网http://shop36873618.taobao.com\
联系QQ:905566019 电话:13929474447

红叶萧萧168 2009-02-09 22:28
矩形基础为一个桩径,独基基础到桩外边缘为150

ztf3871011 2009-02-14 08:17
真是好东西啊,我们要学习,谢谢

hahee 2009-02-16 21:01
应该可以按照桩基承台进行设计吧,承台构造规定桩边到承台边缘的距离不小于0.5倍桩径,且不应小于15cm

linfu 2009-03-04 10:33
桩基础的边距规定是考虑桩对承台的冲切,而复合地基是桩土共同承担上部结构传过来的荷载,这方面的顾虑可以适当减弱,个人觉得复合地基的这个桩边距可以结合布整体桩情况确定

wzhh 2009-03-06 17:06
r搞些试验资料或实例才有说服力

wolfknight 2009-03-06 23:15
好好学习一下,还没做过

zhrwang 2009-03-12 11:55
对阀基,应先计算置换率,然后据阀基面积求具体桩数,将不小于计算的桩数均匀布置于基底即可,桩距是可以局部调整的。所以工程量是不应该有节约的,为了基础整体受力均匀,内收100开始布桩是合适的。
有限面积与无限面积的复合地基,前者应在计算置换率后换算成具体桩数布置,后者可根据置换率计算桩间距来布置

www2002 2009-03-12 12:03
还是觉得满堂布置CFG桩比较可靠!!

heller 2009-03-18 10:20
CFG桩基础内满堂布桩(地基规范中要求的)。在筏板基础内多少布桩有一个个人喜好的问题,没有看到国明确的规定或要求,而且本身就是复合地基,并不完全同于桩基(完全由桩来承担承载力),由桩土来共同来承担上部荷载。
一家之言,欢迎探讨!

lzw_ustb 2009-03-18 12:50
问题很严重!结果很复杂!学习

lzw_ustb 2009-03-23 13:16
按照规范理解,面积置换率是CFG桩的面积除以一根桩的分担面积,独立基础下怎么计算呢?独立基础下怎么布桩呢?

zhyuanjing 2009-03-25 11:57
《CFG复合地基技术及工程实践》(阎明礼)中提出:对于条形基础,箱型基础,筏板基础,基础边缘到桩的中心距一般为一个桩径或者基础边缘到桩边缘的最小距离不宜小于150mm,对于条形基础,不宜小于75mm。
我的理解:因为是cfg复合地基,实际上在土体中增加了一些增强体,无论挤密与否,都是对土进行了置换。因此在进行复合地基计算过程中有一个参数为面积置换率。内收多少,对面积的置换率有影响。如果不管内收多少,都按照规范上提供的公式计算,肯定是偏不安全的。

红叶萧萧168 2009-03-28 20:23
我去年看的一本关于CFG桩的书就提到这个问题,对于筏板基础好像是一个桩径吧

lwsdyx0515 2009-03-30 12:06
纯属个人拙见,见笑!   严重同意

llb5400212 2009-04-13 16:26
原则上,CFG桩只可布在基础范围内。
对墙下条形基础,在轴心荷载作用下,可采用单排、双排或多排布桩,且桩位宜沿轴线对称。在偏心荷载作用下,可采用沿轴线非对称布桩。
对独立基础、箱型基础、阀基,基础边缘到桩的中心距一般为一个桩径或基础边缘到桩边缘的最小距离不宜小于150mm,对条基不宜小于75mm。

ycq168168 2009-04-24 11:28
引用第30楼zhyuanjing于2009-03-25 11:57发表的  :
桩数确定,筏板面积确定后置换率已经确定
内收多少可以局部调节不再影响置换率。提出质疑,或是小弟未能理解大兄之意,请包涵指教
<CFG复合地基技术及工程实践>一书哪有的下,很想一看,谢荐!

305234808 2009-05-11 09:23
怎么不给我加土币啊

kancha 2009-05-20 13:43
呵呵  好东西  

hy555 2009-05-22 13:32
我们做时有300mm量的

hqf696 2009-06-01 17:17
学习的好地方

hqf696 2009-06-01 17:18
    

lzx312 2009-06-03 16:44
CFG桩在某些工程中由于粉煤灰价格疯涨接近甚至超过水泥价格,是否就可以把粉煤灰改为水泥,就用水泥碎石桩

lzx312 2009-06-03 16:51
    
我上面不是混土币来的吧?

nmggzr 2009-06-17 23:34
好东西 值得学习

xhc19650 2009-06-18 16:04
老师们你们好,能否我们联手做一些生意呢?关于CFG方面的,我这里有大型施工公司。我公司生产各类桩机,只要能合作,无论是对您个人还是单位都会有利益回报的,谢谢,请联系销售部夏部长,13338973388,另外,我公司还具备施工资格,可以承揽各类桩机工程。希望通过虚拟的世界,联系真正的朋友,合作、共赢。QQ451492770。邮箱是xiahuachun@126.com

fytao 2009-07-14 11:08
路过学习哈

yuwenzhl 2009-07-17 08:34
阎老师的书,不错,值得学习~

土坷拉 2009-07-23 13:52
一般我考虑的时候就是最外排桩距离筏板边线不宜大于1.5倍桩径,就是帽老师所说的内收一个桩径。但是要考虑其均匀性,一般情况下都会比这个值小。

ekulyantubbs 2009-07-26 16:37
我们一般设计主要还是考虑基础上部荷载的受力,根据位置不同而在不同的位置调整桩间距。若一般筏基受力较均匀的话,最外排桩距筏基边缘一般是一个桩径。

abcdt5678 2009-08-25 12:49
我都是按桩的影响半径考虑的!

老西 2009-09-06 14:50
依据荷载的扩散范围布置,关键指标:底板厚度。剩下的说法都是不对的。。。。

zdg3000 2009-09-17 22:00
理论没有这么复杂,我们当时确定这个距离主要考虑两方面:一方面要求能保证最外侧桩和土能共同作用;另一方面考虑施工误差影响因素,仅此而已。

zbf99 2009-09-21 17:55
一个桩径都没有影响的,CFG一般桩间距1.5m左右,按理说最大内收750mm