DL G.XxlI} ;}S_ PnwC@ }0H<G0 某工地大体积混凝土施工测温方案 Fq+Cr?- ?uTuO
一,工程概况: b|x B< 工地位于浦东新区,由主楼(16层)和裙楼组成。主楼底板厚度为1米,面积775m2。裙楼底板厚度为0.45米,面积5026m2。总计底板 1z2v[S&pk 砼浇筑体积为3000m3 。分两次连续浇筑,属大体积砼工程。 `aX+Gz? OraT$lV)_ zSsBbu: 二,测温目的及测温有关规范: yCkWuU9 在大体积砼的施工、养护过程中,由于砼体内外温差产生的压应力、拉应力、温度应力等原因,使砼体易产生表面裂缝和贯穿裂缝,对工程基础造成隐患,所以必须加强监测、护理。 "
@"" 1.产生表面裂缝的原因: "3Dnp?gB 砼浇筑后,水泥在水化过程中产生大量水化热,使砼温度上升。由于砼表面温度散热快,砼内部温度散热慢,形成砼中心温度高,表面温度低,使砼内部产生压应力,砼表面产生拉应力。当拉应力超过砼抗拉强度时,砼会产生表面裂缝。 ]!P6Z? 2.贯穿裂缝产生原因: Bw`? zd\* 砼浇捣初期,由于水化热引起升温,浇捣数日后,砼逐渐降温,降温差引起的变形,砼多余水分蒸发引起的体积收缩变形,上述二种变形相加在受到地基和结构边界条件约束时引起拉应力,当拉应力超过砼抗拉强度时,砼整个截面就可能产生贯穿裂缝。 UBQtD|m\ 由于水泥水化热在砼内部积累而引起的温升与砼表面之间的温差,会产生温度应力,根据上海市地基基础设计规范(DGJ-11-1999)中的第13.7.6条规定,为防止由这种温度应力而引起的砼体上表面贯穿裂缝的产生,必须将砼的内部及表面温差控制在不超过25°C的范围内。 ]moBVRd 基坑大底板施工处于冬季,夜间温度很低,砼表面散热快,在大体积砼施工养护过程中,应采用电脑自动巡回采集系统24小时连续跟踪监测砼内部和表面的温度。当发现温差超过规定值时及时采取必要的保护措施,严格控制裂缝的产生,保证底板砼的浇筑质量。 Fv/{)H<:y dXY}B=C 三,.监测测点的布置: >yVrIko 测温方案根据温度场的变化原理、建筑特点和浇筑砼顺序等制定。主楼沿长边中心呈“一字”布置一条测线,断面测点间距10米,共3个断面。每断面沿底板厚度(1米)布置3个温度传感器,1个温度传感器布置在中间,另2个布置在砼面层与底层0.5米位置。共计9个温度传感器。断面编号为A、B、C。 FChW`b&S 裙楼因底板面积较大沿斜边中心呈“十字”布置二条测线。断面测点间距10米,共14个断面。每断面沿底板厚度布置2个温度传感器,1个温度传感器布置在砼面层0.5米位置,另1个布置在砼底层0.5米位置。共计28个温度传感器。断面编号为D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q。 j/T@-7^0 另外在大气层中设立1个温度传感器,用于监测空气中的温度:在主楼和裙楼砼表面的保温层下各设立1个温度传感器,用于监测保护层下的温度。共计3个温度传感器。测点编号为R、S、T。 t*BCpC} F [-D
+Nka 四,温度监测设备及监测要求: ZZ!6O /M ⑴监测设备: A9DFZZ0 温度监测仪采用电脑控制的自动巡回温度监测系统。 vft7-|8T 测温设备: SU7,uxF DATALOGGER(515)数据采集器-------------------------(澳大利亚电子公司) ~]W
@+\l 奔腾Ⅲ电脑;信号传输线;打印机 pG*W>F 测温传感器: CU50工业热电阻------------------------------(上海自动化仪表三厂) d*([!!i 测温传感器经厂家严格在线标定,最小分辨度0.1℃ sKiy1Ww 量程:0--100℃ srImk6YD ⑵监测要求: oM#+Z
qP 温度传感器是按设计断面位置安装到位,经传输电缆接至(515)数据采集口,再接至奔腾Ⅲ电脑,电脑按设定程序24小时实时巡回采集监测。 <Z]j89wzDZ 为保证监测工作顺利进行,甲方应为监测工作提供一间办公室作为监测房。 +W[{UC4b 98zJ?NaD& 五,温度监测频率和报表: |P9)*~\5 根据砼浇筑顺序,监测数据采集时间间隔为48小时内每10分钟采集一次,48小时以后的72小时内每30分钟采集一次,以后每二小时采集一次,直至温度变化趋向稳定为止。 yMgS0 监测周期初定为二个星期,视温度变化情况,调整监测时间。 >K%+h)%kI 报表每天送交建设方、监理方、施工方一份。温度差超过规定的标准时,另送交建设方、监理方、施工方速报一份。 |
|