引用第23楼风尖浪人于2009-10-30 12:42发表的 : u^MRKLn 我们这里施工都是按1.1倍超张拉,然后按设计值锁定,对坡顶变形控制很严格,我就亲自设计并施工过一个高度为15米,全为土层的边坡(硬、可软塑红粘土),距坡顶开挖线2米有5层建筑,垂直开挖,采用的锚拉桩,结果比较成功。 bo DD?0.|
引用第8楼xasongxh于2009-09-12 14:21发表的 : 9n& &`r 施加的预应力过小,起不到控制变形的作用(如果在过小的预应力下,变形满足要求,说明不需要做预应力锚杆了),施加预应力过大,以后随着的基坑的变形,预应力会增加,如果增加到超过了设计值的要求,就有可能导致锚杆失效。 ~3F'X