上一主题 下一主题
离线飞羽
 

发帖
5
土币
19
威望
1
原创币
0
如图,B至少要多少,我才能把左侧这一部分放坡上面的土计算被动土压力,有哪本规范吗?拍脑袋感觉应该要B>2H,肯定保险 !#@4xeBPo  
离线yondonsoon

发帖
61
土币
80
威望
23
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 前天 21:21
从墙面基坑底位置画破坏面,与竖直方向夹角45+phi/2。 j &0fC!k  
离线lxm805

发帖
184
土币
831
威望
284
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 05-28
这个问题规范没有明确规定。碰到此问题我一般根据坑底土体工程性状来取基坑的计算深度,但稳定性计算肯定按深坑计算的。如坑中坑有刚性支护(如钻孔桩加支撑),可按浅坑计算。
学习\学习\再学习
离线Evan1860

发帖
790
土币
16227
威望
6
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 05-13
回 wangwenkui 的帖子
wangwenkui:当B大于1/2嵌固深度(从深坑坑底起算)时,基坑开挖深度可按H考虑。 R SWB!-  
 (2024-05-07 19:38)  )oxP.K8q)U  
[>Kxm  
请问这个是依据哪本规范的来着?
淡看俗尘浅眉梢
离线wangwenkui

发帖
297
土币
2982
威望
40
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 05-07
当B大于1/2嵌固深度(从深坑坑底起算)时,基坑开挖深度可按H考虑。 x]J-q5  
离线秋风劲草

发帖
199
土币
553
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 05-07
      
快速回复