素填土20年,厚度15-28m,N63.5标准值9,杂色,稍密,稍湿,主要由碎石堆填而成,排列混乱,其间充填物较少,填充未碾压,水平及垂直向堆填不均匀。上部盖18层住宅,地下一层,要求地基承载力为300kPa,采用何种地基处理方式合适?回填土的天然承载力取多少合适?压缩模量取多少合适?
离线gqdjy

发帖
36
土币
2627
威望
136
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-15
适合用强夯。
离线gzsjywzh

发帖
1077
土币
3728
威望
4193
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-15
本人觉得,强夯置换比较合适,置换后的地基承载力取300KPA,压缩模量取15MPA就可满足设计要求了,承载力及压缩模量须作原位载荷试验检测!!!
在线cjz06

发帖
40419
土币
332
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-15
强夯到28米深?
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-15
强夯后采用桩基础,桩端布置在原始土层上面。
离线何林

发帖
4090
土币
98546
威望
5488
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-19
采用旋喷注浆加固比较好。。。。
离线flm001

发帖
502
土币
58
威望
43
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-22
强夯后采用桩基础,桩端布置在原始土层下面。
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-16
CFG最后做静载检测得到承载力特征值和压缩模量
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线yaoyao

发帖
687
土币
55
威望
2833
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-13
学习学习,不怎么明白。
离线churphe

发帖
273
土币
176
威望
647
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-06
学习学习,路过,学习下
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站