施工图审查,干湿交替作用下地下水对建筑材料的腐蚀性要提供。但有些地区对干湿交替认识不一致。长期浸水无腐蚀,干湿交替作用下有腐蚀,设计如何处理?
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-21
干湿交替对混凝土来说,可能危害不是很大;对钢筋的腐蚀影响较大。 I8#2+$Be+@  
对于地基来说,可能危害更大的是土的干缩和湿陷。 "2%z;!U1  
I}$`gUXX8x  
个人意见。