论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4411阅读
  • 24回复

[热点探讨]验槽验出来的事 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线czj620621
 

发帖
91
土币
15
威望
68
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-01
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2012-04-01) —
t g KG&  
一,某小区勘察漏层 W.#}q K" q  
7层住宅楼,采用天然地基,条形基础埋深2m。我院做的结构设计,勘察是XX地勘公司做的。基槽开挖至设计标高时按程序需验槽,甲方找不到XX地勘公司的人,我们院长只好请我去学雷锋,帮忙看一下地基有没有问题。 0kNe?Xi  
现场粗略看了一下基底土质,与勘查报告相符,坡洪积褐黄色粘性土,硬塑,满足设计对地基土质的要求。看完后吃饭喝酒,但是感觉似乎有些不对,场地一角集水坑低挖起来的土质颜色有些发黑,会不会有什么问题?饭毕回到工地叫工人往集水坑底挖了一锄,这一挖,挖出了大问题。下面是泥炭土! PcHSm/d0e  
但是勘察报告剖面图没有这一层。 (|0.m8D~D  
于是补勘。结果硬塑粘性土厚仅0.5~1.0m,下伏地层为1.5m厚软塑高压缩性泥炭土,天然含水量110%,孔隙比2.54,压缩系数1.85。天然地基承载力远不能满足设计要求。 c-4m8Kg?L  
根据补勘报告,基础形式改为桩基,工期延长3个月。 h&=O-5  
原因分析:XX地勘公司业务以打水井为主,建筑勘察做的不多,钻探方法一般采用冲击钻进。回次进尺太大,冲击钻进时,上层硬塑粘性土堵住岩心管,将下层软土挤跑,全然没有揭示该软弱不良土层的存在,勘察漏层,误导设计,险些酿成工程事故。 /~3N@J  
74@lo-/LY  
二,昭通某商场 JmU<y  
也是别家勘察单位做的勘察,我验的槽。根据勘察报告,场地表层填土厚5~6m,建议采用桩基础。桩基设备已经进场,准备打桩施工。但是我们发现隔壁场地同类建筑采用的却是浅基础。开挖探坑进一步验证,发现填土厚度并不像勘察报告提的那么厚。于是补勘。 h`wMi}q'D  
补勘结果,杂填土厚度仅1.5m左右,下面是一层含少量炭屑的可塑状新近沉积土,固结度较高。该土层主要物理力学指标:天然含水量30%,孔隙比0.85,压缩系数0.38,标贯试验击数6~8击,承载力特征值不低于150kPa,完全可以用作天然地基持力层。 H&w:`JYDL3  
设计方案改为浅基础,基础埋深1.8m,节约基建投资300万元。建成后沉降量很小,满足规范要求。 h4hN1<ky\  
原因分析:勘察不认真,误将含少量炭屑的粘性土判为填土,未取得任何试验指标,地基评价和基础形式的建议不合理。
5条评分土币+92
liuhuaxing123 土币 +5 向您学习,牛人 2013-05-17
燃烧的记忆 土币 +5 想你学习,我验槽基本看不出什么问题,特别有时候老感觉心里毛毛的,总有哪不对! 2012-09-05
takizaw 土币 +5 这太牛逼了 我去验槽什么都看不出来 2012-04-01
love36524 土币 +76 向您学习,牛人 2012-04-01
w908390980 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2012-04-01
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-01
态度认真值得表扬
wgh
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-01
我是大评委,评分给态度
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56335
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-01
小心使得万年船
得过且过
离线cjz06

发帖
40390
土币
368
威望
32085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-01
集水坑低挖起来的土质颜色有些发黑,隔壁场地同类建筑采用的却是浅基础
Welcome to beijing!

发帖
1215
土币
3520
威望
840
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-01
验槽最能直接检验一个岩土工程师的真实水平
离线clintelf

发帖
236
土币
994
威望
20
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-01
我觉得这两个问题都应该是现在的市场原因。 e)H!uR  
两个项目,项目负责人去工地转一圈就不会出现这种情况。项目负责人肯定连工地在哪都不知道,编录人员估计连高中毕业都没有吧。 0:=ZkEEeU  
那点让开发商压得可怜的勘察费啊,勘察单位都不参加验槽,勘察单位拿什么来提高人员素质啊。 >Kivuc  
可是当勘察单位稍微用点心就能给你省掉上百万的费用。 geM6G$V&  
H={&3poBz  
值得我们深思!!
离线oscar

发帖
350
土币
50863
威望
466
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-01
回 6楼(clintelf) 的帖子
clintelf:我觉得这两个问题都应该是现在的市场原因。 "9EE1];NT  
两个项目,项目负责人去工地转一圈就不会出现这种情况。项目负责人肯定连工地在哪都不知道,编录人员估计连高中毕业都没有吧。 M 3 '$[  
那点让开发商压得可怜的勘察费啊,勘察单位都不参加验槽,勘察单位拿什么来提高人员素质啊。 YTQt3=1ii  
可是当勘察单 .. (2012-04-01 12:44)  eN? Y7  
9>zcBG8f  
+1 w%AcG~`j!B  
w]b,7QuNz  
行业就是这样被“市场”搞坏的
离线润物无声

发帖
420
土币
612
威望
20
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-01
验槽是最关键的、最后的一个环节,是对勘察报告的补充和完善。验槽确实能发现勘察报告中没提到的问题。比如勘探时的枯水季节未见水,施工时在丰水季节见了水。或者地下见坟墓、孔洞等现象
离线寻路人

发帖
170
土币
4493
威望
34
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-01
楼主验槽很认真!现在很多验槽只是随便应付一下,根本没那么认真,自己也以为这样就行了。楼主的例子值得思考!
离线ydd247606

发帖
818
土币
4434
威望
2755
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-02
可能是业主给价太低,勘察单位算什么,大家知道。
离线czj620621

发帖
91
土币
15
威望
68
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-03
回 10楼(ydd247606) 的帖子
ydd247606:可能是业主给价太低,勘察单位算什么,大家知道。 (2012-04-02 17:26)  K'#E3={tt  
pRSOYTebP  
我觉得这是个共输的市场,通过竞争,列币驱逐良币,而不是良者脱颖而出,令人悲观。许多情况下,作为技术人员坚守一份职业道德,其他少问。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站