论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5173阅读
  • 16回复

护坡桩分段配筋的思考 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lzw_ustb
 

发帖
1198
土币
10080147
威望
2210
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-18
— 本帖被 土老帽 从 基坑工程『支护|降水』 移动到本区(2012-02-29) —
为了省钱,为了能够低价中标,设计护坡桩时采用了分段配筋,不均匀配筋等手段,然而不均匀配筋的施工要求难控,让广大设计人员投向了分段配筋的怀抱,然而有多少工程师仔细考虑过分段配筋,又有多少工程师按照规范去考虑过。老的混凝土规范10.2.3与新的混凝土规范9.2.3都有相关规定,在此仅仅选其中V不大于0.7ftbh0说一下,截断部分应离你的配筋弯矩计算点20d,并且向外(小弯矩)延伸1.2la(la锚固长度),这些大家都考率了吗?
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 俺是菜鸟,来向你学习的 2012-11-09

发帖
1022
土币
20583
威望
51
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-18
比较有启发,为安全起见,一般截断位置往往离弯矩计算点更远

发帖
203
土币
81
威望
13
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-18
学习,不过这个真没考虑过,
之前设计的一个排桩+支撑的,围护桩长16m,上部10米配14φ22,下部分6m减半了, 配的是7φ22,计算的时候稍微折减了点
生无所息
离线glnice

发帖
148
土币
968
威望
15
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-19
这个确实是个问题,以前只是注意过,没有细细体会过,感谢楼主今天提出来
离线cdddd

发帖
51955
土币
393147
威望
5001
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-19
1.2la-----la锚固长度中的锚固长度怎么计算?
离线rendx03

发帖
173
土币
743
威望
13
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-26
学习了,均匀配筋专家说你胡整,不均匀配筋施工又是个难题
培养“两种功夫”:一个是本分,一个是本事。
离线仲龙2008

发帖
68
土币
245
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-16
回 4楼(cdddd) 的帖子
cdddd:1.2la-----la锚固长度中的锚固长度怎么计算? (2011-11-19 22:15) 

la=a*fy*d/ft  混凝土规范上看到的 不知道对不对
离线634759690

发帖
422
土币
1182
威望
-19
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-08
这是一个问题呀  我也搞不懂的
深基坑与边坡交流群 135526063   地质、岩土学习交流群 142679246  欢迎加入!
离线合亚杰

发帖
331
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-08
习,不过这个真没考虑过,
离线luoqilong

发帖
33
土币
1875
威望
4
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-14
现在成都地区都基本采用的不均匀配筋,就在临土面多布置受力筋的办法,若采用分段配筋接头部位不好处理,容易导致桩失效等问题。
离线煮茶听雨

发帖
544
土币
6
威望
510
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-16
哎,不均匀配筋怎么配啊?
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-09
俺是菜鸟,来向你学习的
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站