论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4034阅读
  • 9回复

[求助/请教]振动沉管灌注桩预埋桩头和现浇整体桩的区别、挤土效应 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线f8008
 

发帖
27
土币
-4
威望
-161
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-07
振动沉管灌注桩预埋桩头和现浇整体桩的区别、挤土效应
— 本帖被 love36524 从 基础工程『桩基、浅基』 移动到本区(2011-05-07) —
振动沉管灌注桩,施工工艺不再赘述了,大概是先将外管打入预定的深度后,然后在外管顶部灌入混凝土,然后振动拔管。属于现浇混凝土桩,94桩规范给了其桩端阻力大约为预制桩的0.8倍,附加说明里注明说是指预埋桩头的情况,而实际上,很多沉管桩没有预埋桩头,直接打入持力层后灌注混凝土,那么其挤土效应是不是和预埋桩头的有很大区别呢?很多勘察单位是按照挤土状来给振动沉管灌注桩的承载力的。此外,此种桩型断庄率比较高。 zb=L[2;  
我遇到的一个工程场地:地层是,0-5米,粉质粘土,5-12米,淤泥质粉质粘土(钻探时缩孔很厉害),12米以下为中密~密实卵石,水位在6米。 - BE.a<  
1、在地下水水位以下,软塑~流塑的淤泥质土中会不会缩径?我分析是要缩颈的,因为软土的侧压力比较大,灌入混凝土后,拔管后,软土的侧压力可能会把混凝土挤到高处,甚至软土可能挤入钢筋笼内侧,造成个别断桩或缩径,具我了解,在软土中,断桩率挺高,听施工单位的一个施工员说,他负责的一栋楼,断桩就40多根,达到10%以上,更何况缩径问题呢? bX*c-r:  
2、另外,其挤土效应是不是要仔细分析,其端阻力,侧阻力之所以比钻孔桩要高出一倍以上,高的原因在于挤土,而这种桩型(没有预制桩头,直接灌注的)其在软塑土中的挤土效应是不是大打折扣了呢? *&A/0]w  
3、进入坚硬土(卵石层)的深度有限,比如很难进入卵石层一倍的桩径,有液化土时,更是不能满足规范要求(2倍的桩径)。 whdoG{/  
4、其承载力情况到底如何?有谁做过相关的检测?(我们做了一个,设计80吨的承载力,加载到80吨,桩下沉了10厘米,而且有点倾斜,低应变反应该桩是完整的) DS]C`aM9  
5、塌落度一般控制为多少比较合适?拔管速度控制多少比较合适?(现在都用商品混凝土,塌落度很难控制得比较小) Zwxu3R_  
6、上为淤泥质土,持力层为卵石层,(卵石层颗粒比较大,一般粒径在5cm以上),桩在持力层顶面是否会侧滑呢?
离线abcdt5678

发帖
3905
土币
19203
威望
12813
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-07
动沉管灌注桩需要严格控制拔管速度及填料塌落度

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-09
1、“勘察单位多是按照挤土状来给振动沉管灌注桩的承载力的”,这个说法不正确吧,规范中二者取值是不同的。如果有这种情况,也是个别单位搞错,绝大多数不会犯这个错误。 \k69 S/O  
2、“软土的侧压力比较大,灌入混凝土后,拔管后,土的侧压力会把混凝土挤到高处”,这个估计也是想象出来的。混凝土的未凝固强度怎么地也比软土大,软土侧压力不可能把混凝土“挤”到高处(剪切破坏的一种),只能是局部在侧压力作用下,桩径“变小”(局部缩径),如果出现“挤”断的情况,只能是混凝土的质量问题以及灌注、拔管等施工问题等。 ?k*%r;e>  
3、“很难进入卵石层一倍的桩径”,所有打入式桩,对中密~密实的卵石层,一般都不易贯入1D以上。小心断桩。 0 kM4\E n  
4、“其承载力情况到底如何?有谁做过相关的检测? ”这方面的资料比比皆是,辛苦一下自己收集吧!!! H(~:Ajj+zQ  
DnZkZ;E/  
回这个贴,学习、复习、学习了
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-09
能提出问题是好的。不过至少要考虑合理性吧。 eYN =?  
:oYz=c  
很多基础性的东西,规范、手册、教材等都有答案的。 )dv w.X  
[%);N\o2Y  
建议平时加强学习,技术问题不能凭空想象!!!
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线岩下之议

发帖
888
土币
4596
威望
1257
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-09
在深厚软土层中确实有宿颈可能,施工需要控制拔管速度与坍落度来防止,另外通常还会在该段采用复打工艺。
留白天地宽
离线bndklyl

发帖
115
土币
238
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-09
挤土桩对桩侧、桩底土都有挤密效应,振动沉管灌注桩是先“沉管”,边灌注时边取管,一般情况下能克服土的缩颈。所有的桩基都要做静载试验。
离线dabao79

发帖
698
土币
0
威望
1778
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-10
我们这叫内夯扩沉管灌注桩,不知道是不是你说的这种,控制拔管速度与坍落度来减少缩颈,我们这是在含水量较高的粉土且上部缩颈断桩较多,

发帖
82
土币
88
威望
404
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-11
这个工法好像都快淘汰不用了吧?没做过不太清楚。
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-30
淤泥层中灌注桩是容易缩颈..可以加大砼超灌高度..或者加护筒..
离线eryu86

发帖
94
土币
701
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-14
学习学习   这种方法没有用过