老帽出现笔误了,不是“不宜大于”而是“不宜小于”。 -nk %He
《岩土锚杆(索)技术规程》:“宜大于1.5m” r kD4}jV
《建筑边坡工程技术规范》:“锚杆挡墙支护中锚杆上下排垂直间距不宜小于2.5m,水平间距不宜小于2m”;岩石锚喷支护中,“锚杆间距宜为1.25-3m,且不应大于锚杆长度的一半......” t*}<v@,
锚杆长度也是有规定的: [2\`Wh:%P
锚固段: :&:>sd(QD
《岩土锚杆(索)技术规程》:“岩石锚杆的锚固长度宜采用3-8m,土层锚杆.......宜采用6-12m” dfJ7Dhn
《建筑边坡工程技术规范》:“土层锚杆锚固段长度不应小于4m,且不宜大于10m”“岩石锚杆的锚固段长度不应小于3m,且不宜大于45D和6.5m” 4|+
|L_
自由段: JR<R8+@g_
《岩土锚杆(索)技术规程》:“锚杆的自由段长度应穿过潜在滑裂面不少于1.5m”“锚杆的自由段长度不应小于5.0m" kT$4X0}
《建筑边坡工程技术规范》:“锚杆自由段长度按外锚头到潜在滑裂面的长度计算” *<0g/AL
t3s}U@(C
国外施工规范中均对锚索的相互作用采取了相应的处理方法。例如在德国工业标准DIN4125中,计算锚索的锚固力时,采取一个折减系数来考虑锚索群的相互影响。但是尚存在许多值得研究的问题,如锚索群在地层中应力如何分布等。Coates和Yu的应力分析结果表明,在相邻四倍钻孔直径的范围内仍有应力的变化,锚固段的间距应大于4D就是采用这一结果。 'xi..
根据《滑坡防治工程设计与施工技术规范》,当锚索间中小于4m时,应进行群锚效应分析(请注意,是锚索,不是锚杆。这里的锚索抗拉力一般大于500kN),并提供了一个最小间距的公式。 15eHdd d
fGe{7p6XV*
锚拉力当然有要求了,这是你设计锚杆锚索的前提呀,这个力要计算出来的,公式各个规范都要提。