只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-25
看到地下连续墙有个锁扣管接缝的形式,我想问的是,从这个图上可以看到用这种形式进行接缝,钢筋是没有搭接的,这个是不是对整体性很不利啊? :Hb`vH3 x  
在抗剪的时候,只有接缝处的一定宽度的混凝土在进行抗剪,那么相邻的两面墙就没有刚性连接了,总觉得不是太合理,还是我理解的错误?请各位明白的从力学和施工等方面给解释下?谢 gREk,4DAv  
.>r3ZwrE'  
|RD )pvVM  
zICCSF&H  
离线冷月浪子

发帖
430
土币
2
威望
113
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-26
抗剪不是沿竖直方向,而是水平方向的吧
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-26
楼主说的有道理,但是实际上锁扣管的接头质量是最优的,比十字钢板做出来好很多。
离线shufflyy

发帖
1278
土币
55
威望
4826
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-15
开挖阶段有围檩,地下结构阶段有结构环梁(楼板),必要时可以设置壁柱。
离线tomliang870

发帖
235
土币
331
威望
1430
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-20
这是地下连续墙天然的缺陷
离线岩土在线

发帖
246
土币
3775
威望
716
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-06
3楼正解,赞同