论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2526阅读
  • 14回复

[求助]基坑荷载问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ngdlmn
 

发帖
67
土币
547
威望
27
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-23
基坑边上有房屋,为什么我们在计算的时候取15kpa.这又是怎么得出的呢??大家想过吗?
离线xynj2000

发帖
125
土币
0
威望
384
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-24
房屋建筑每层按15kpa近似计
离线ngdlmn

发帖
67
土币
547
威望
27
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-24
回 1楼(xynj2000) 的帖子
但是根据规范,楼面荷载3-4kpa,楼板厚120mm,混凝土重度25kn/m3,就是3kpa,不满足15kpa啊!不知道您是怎么考虑这个问题的?
离线根号肆

发帖
71
土币
1000
威望
166
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-24
关键是看,房屋是否有桩基,如果有桩基,只考虑回土。不考虑房屋重量。
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-25
荷载的取值结合实际情况 G8'3.;"W5  
当然还是安全第一
离线nuonuozhu

发帖
75
土币
10464
威望
24
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-26
不能光考虑楼板啊,其他的荷载也要考虑进去的吧,不过15是偏安全的
在沉默中爆发
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-26
每层3kPa?难不成建筑物只有楼板没有墙体? uDR(^T{g#  
还有各种活载等
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线ngdlmn

发帖
67
土币
547
威望
27
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-28
回 6楼(北方雪狼) 的帖子
有啊!还有其他的荷载啊!不过3kpa是楼板的自重啊! %|Vq"MW,I  
离线zhangt612

发帖
162
土币
413
威望
215
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-29
一般10-20KP啊,你想冒险的话 取10也不一定有问题
离线huzinanren

发帖
207
土币
2
威望
48
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-02
一般去15确定安全
携手前行,创造未来!
离线weiguofu

发帖
224
土币
820
威望
730
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-26
这就是行规,
离线zhaozengkun

发帖
292
土币
2670
威望
-20
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-17
收藏了,慢慢留着看
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站