Yxqj - (hsZ -0DZ:: 如上图,钢筋混凝土扶壁式挡土墙布置在河堤边坡上,无流水冲刷,墙高约8m。挡墙基底承载力要求不小于205kpa,基底以下为素填土及强风化岩,素填土厚度0-20米不等,对不超过2米的素填土准备采取换填碎石处理,超过5m的打PHC管桩,入强风化岩不小于1米。
Yb9cW\lr 就是素填土厚度2m到5m这种情况不知道有什么较合理的处理办法?
s41adw> `^e*T'UPl 现在拟定的方案是:开挖基坑然后做三排立柱式独立基础,柱顶上设纵横梁相连。不知是否合理或者有更优方法?恳求给以建议,谢谢各位!
H:MUNc8i