论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9998阅读
  • 19回复

[求助]3-6米素填土地基处理问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xyz983
 

发帖
53
土币
340
威望
8
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-05
现要做挡土墙,要求地基承载力容许值不小于210kpa,挡墙基底天然地基为厚度不等的素填土,最深6米,准备3米一下的采用换填碎石处理,那么3-6米的素填土地基怎么处理合适呢? |jGf<Bf5  
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-05
素填土处理起来比较容易。
离线xyz983

发帖
53
土币
340
威望
8
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-05
回 北侠 的帖子
北侠:素填土处理起来比较容易。 (2012-06-05 18:04)  \P[Y`LYL  
}H53~@WP>  
北侠兄弟,别光说容易啊,具体的处理方案,请发表见解。 9p]QM)M  
如素填土厚度超过10米,打水泥搅拌桩,cfg桩之类的都能处理,3-6m,打桩,单桩承载力太小了,处理后复合地基的承载力根本达不到要求。
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-07
强夯后做块石扩大基础
离线guq129

发帖
296
土币
583
威望
22
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-07
强夯 或者加深基础 基底换填
离线xyz983

发帖
53
土币
340
威望
8
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-07
回 zhrwang 的帖子
zhrwang:强夯后做块石扩大基础 (2012-06-07 10:10)  Vm(y7}Aq{  
u~:y\/Y6  
强夯后如何做扩大基础呢?可行否?倒是第一次听说,也没见过具体的做法。 Lg+Ac5y}`  
我挡墙基底标高定好的。
离线xyz983

发帖
53
土币
340
威望
8
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-07
回 guq129 的帖子
guq129:强夯 或者加深基础 基底换填 (2012-06-07 10:47)  CS5?Ti6  
(O?.)jEW(.  
单强夯做不到工后210kpa的; Wx}8T[A}  
挡墙已经很高了,加深基础挡墙工程量得加不少; zpZm&WC  
6m素填土基底换填碎石不经济。
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-08
回 xyz983 的帖子
xyz983:强夯后如何做扩大基础呢?可行否?倒是第一次听说,也没见过具体的做法。 B$fPgW-  
我挡墙基底标高定好的。 (2012-06-07 22:43)  *=/ { HvJ  
p Z|V 3  
强夯后,基底反开挖,在挡墙基底做1~1.5m厚块石扩大基础,具体尺寸(宽、厚)可通过计算确定 @]%IK(|  
一般强夯后承载力能达到160~180kpa,稍有不足,就用扩大基础来满足,很正常的做法
离线xyz983

发帖
53
土币
340
威望
8
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-08
回 zhrwang 的帖子
zhrwang:强夯后,基底反开挖,在挡墙基底做1~1.5m厚块石扩大基础,具体尺寸(宽、厚)可通过计算确定 iJI }TVep#  
一般强夯后承载力能达到160~180kpa,稍有不足,就用扩大基础来满足,很正常的做法 (2012-06-08 08:27)  \g&,@'uh  
HTv2#  
谢谢你的回复,甚是受启发。 "+R+6<"  
我是做市政道路的,临时要做挡土墙才做地基处理。以前也没有地基处理的经验。 $lfn(b,  
挡墙是做在靠河堤边的,也就是墙前这一面没有太多空间扩出去,一般来说,块石扩大基础要比挡墙基底大约要宽出多少呢? hn7# L  
U/66L+1  
现在我们是准备这样这样处理的:开挖出来后做三排立柱式独立基础,柱顶上设纵横梁相连。这么做不经济。
离线江南2009

发帖
52
土币
963
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-08
钢筋混凝土底板

发帖
1193
土币
529118392
威望
2101
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-08
挡土墙等级?位置?做什么用的。有没有流水冲刷?高度?下覆土层?资金是否充足?你交代清楚啊。
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线xyz983

发帖
53
土币
340
威望
8
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-09
>a<.mU|#  
fivw~z|[@  
d UE,U=  
如上图,钢筋混凝土扶壁式挡土墙布置在河堤边坡上,无流水冲刷,墙高约8m。挡墙基底承载力要求不小于205kpa,基底以下为素填土及强风化岩,素填土厚度0-20米不等,对不超过2米的素填土准备采取换填碎石处理,超过5m的打PHC管桩,入强风化岩不小于1米。 3Y4?CM&0v  
就是素填土厚度2m到5m这种情况不知道有什么较合理的处理办法? ]"As1"  
0@0w+&*"@  
现在拟定的方案是:开挖基坑然后做三排立柱式独立基础,柱顶上设纵横梁相连。不知是否合理或者有更优方法?恳求给以建议,谢谢各位! h%na>G  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站