只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-12
某场地三层地下水分别为上层滞水、潜水、承压水,而CFG桩复合地基桩长较大,穿透此三层水,使地下水位混合,地下水类型性质都发生变化, 2yZ6:U~  
变化了的地下水位对复合地基承载力影响如何? F1=+<]!  
改变了的地水位环境影响到抗浮水位怎么办? Z9D4;1  
改变了的地下水环境对本工程还有无其它影响?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-07-12
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wyq19900109

发帖
16
土币
651
威望
1
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-10-09
请问承压水对CFG承载力有什么影响   对地下水位高低有什么要求 Fzs'@*  
离线wyq19900109

发帖
16
土币
651
威望
1
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-10-09
                      
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-13
改变了的地水位环境对抗浮水影响:应按最高水位进行设防。?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-28
目前为止没人考虑这个问题,多余。
old man
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-21
变化了的地下水位对复合地基承载力影响如何? FgOUe  
改变了的地水位环境影响到抗浮水位怎么办? N<aB)</  
改变了的地下水环境对本工程还有无其它影响?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-13
地下水位的不断上升与变化,变幅频率较快处,均影响到地基承载力的修正,可见复合地基工作也是动态的。 _&W0e}4  
碎石桩及CFG桩等穿透多层地下水改变地下水赋存环境,使暂时的呢,还是永久的改变? 0=OD?48<  
还是一直处于动态变化之中?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线dustin

发帖
132
土币
76
威望
189
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-13
地下水位的变化影响很大的。 M|U';2hZN:  
地下水位下降,使地基中原有地下水位以下的有效自重应力增加,会造成地表下沉。相反,地下水位上升,可能因该地区的土体具有湿陷性或膨胀性而导致一些工程问题。 pAEN XC\,  
请教:碎石桩及CFG桩等穿透多层地下水改变地下水赋存环境,使暂时的呢,还是永久的改变?
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-01
目前建筑地基处理技术规范规定的这些处理方法,均未考虑地下水条件发生变化对复合地基的影响,这些影响与地质条件和水文地质条件不同而不同,但勿庸置疑的是,地下水条件改变了,赋存条件与动力条件也改变了,改变了的地下水条件对复合地基到底有何影响?是有益还是有弊?如何定量计取这些变化?地下水在整个复合地基工作过程中的变化对承载力及变形影响是何?影响有多大呢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-30
CFG桩复合地基,尤其是长CFG桩穿透多层地下水的CFG桩成孔过程、成桩顺序、成桩成品永久性改变地下水赋存环境及条件,这种改变可以使地下水长期演变,局部改变地下水的环境,反过来改变了的地下水环境又影响到CFG桩复合地基工作。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线陈坤

发帖
587
土币
3147
威望
2122
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-30
我想起码可能会有下面的一点影响, ZB$NVY  
钻杆提升时,填料前可能会使钻孔里面存在的水来不及排走,这样桩就相当于处于水的包围之中,应该会使其侧摩阻力变小,使浆液与骨料分离,影响桩身完整性,使桩身的模量变小,也会使桩端的端阻力变小。 gX_SKy  
;5N41_hG  
**n y!  
不知道可不可以通过加外加剂的方法改善? @gEr+O1K(  
使其塌落度变小。不知道 可以不
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-27
CFG桩或碎石桩是如何改变地下水赋存环境的?原理如何?