只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-12
第三,两者对施工场地要求也不同。 {#IPf0O  
静压法施工对场地要求比较高, Ql?^ B SqG  
要求地面承载压力达120Kpa以上, `h;k2Se5  
锤击法则要求低些。
离线小丹丹5

发帖
1943
土币
801
威望
219
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-12
第四,对边桩施工要求不同。 ;D ~L|  
对无边桩机构的压桩机,在压边桩时, (7lBID4  
要求边桩以外至少有3.0-4.2m的空间,  .Oo/y0E^  
而有边桩机构的压桩机虽然要求间距70-80cm就可以, X BI;Lg  
但是此时的压桩力大大减少了; 2ChWe}f  
对锤击法施工而言,只需要边桩间距1.0m左右就可施打。
1条评分
mahorse128 土币 +30 总结很全面 2007-10-12
离线ychui1986

发帖
386
土币
206
威望
424
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-17
好,佩服啊
阳光总在风雨后
离线tongfei304

发帖
23
土币
1315
威望
13
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-18
     
离线sdf916

发帖
3500
土币
3972
威望
6045
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-14
回答的较全面
离线wuyonng

发帖
125
土币
1007
威望
302
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-05
小型的边桩 压桩机 不太适用
[ 此贴被wuyonng在2007-12-05 11:47重新编辑 ]
离线csu1226

发帖
216
土币
9591
威望
246
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-05
我觉得对于桩型也有要求啊!桩自身的强度也是有区别的。
离线nowlion

发帖
97
土币
0
威望
110
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-01
呵呵,正在比较两种施工工艺,小丹丹提供了很好的解释。
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2008-09-01
小丹丹说的很全面了,非常感谢他/她。 Q%X:5G?  
我再补充一点,在天津饱和软土地区,相同地层及桩型条件下,锤击沉桩的预制桩承载力要高于静压沉桩的预制桩。我分析的主要原因,是因为锤击沉桩对地基土的扰动程度大、范围大、对土体产生很大的震动作用,如此的作用所产生的超孔隙水压力甚至大于土体的抗剪强度。粉土或粉质粘土层被液化静停后强度有大幅度的提高,淤泥质土层因超孔隙水压力的作用,孔隙水突破土颗粒的表面能而相互连通,产生排水,超孔隙水压力消散后的强度就会有大幅度的提高。静压成桩,土体的破坏不存在震动作用;破坏作用仅在桩土界面,范围小;桩身扰动土体产生的超孔隙水压力,在同样的地层中,要小于锤击沉桩过程。我们说大破坏才有大恢复,小破坏小恢复。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
在线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080164
威望
2210
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-05-12
有没有这两种方法的具体方案呢?
离线rohxman

发帖
278
土币
2230
威望
2790
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-21
学习了,支持一下

发帖
25
土币
430
威望
260
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-24
显而易见,沉桩的方式一个为静力抱压式,一个为冲击打入式。锤击沉桩对管桩桩身质量要求高一些,锤击沉桩桩端进入持力层的深度能深一些。静压桩能直观的看到压桩的压力,锤击沉桩是以单位沉桩位移的捶击数作参考确定承载力的。