论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3506阅读
  • 20回复

[资料原创]绝对值得一看的基坑设计剖面 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线vpiyt

发帖
409
土币
20827
威望
2549
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-20
你这个基坑安全等级至少都是二级的吧,位移控制值应该就40mm多吧?
这辈子就只有两件事不会——这也不会,那也不会。
离线vikingsss

发帖
163
土币
288
威望
689
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-21
变形不断增大,很大一个原因是因为达到监测报警值后未通知设计人员,而且并未对坡顶裂缝采用水泥浆封堵,加上连续暴雨。 S'%!KGVe  
设计人员发现时,变形最大,刚好可以施工地下室底板,于是花3天时间抢工期,在支护桩与地下室底板间采用砼填充,变形明显收敛。 *N3X"2X:  
为了不至于误导广大土友,至于坡顶变形我有必要再说明下。本人认为坡顶水平位移并不准,因为根据测血管数据,上下两道锚杆位置最大位移仅35mm左右,也就是说锚杆真正拉长35mm,坡顶位移偏大是因为,该基坑实在悬臂3m情况下,再施工锚杆的,估计基准点也被动过。 c_)lTI4  
离线vpiyt

发帖
409
土币
20827
威望
2549
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-22
基准点也被动过,那不好说了
这辈子就只有两件事不会——这也不会,那也不会。
离线excavation

发帖
1160
土币
119525123
威望
1369
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-22
这个破东西也好意思拿到网上来,好意思吗
离线nicefree

发帖
293
土币
127
威望
546
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-22
实际多1米  主动土压力增大  
离线nicefree

发帖
293
土币
127
威望
546
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-22
第一排锚杆设置的很关键  
离线luguihai

发帖
993
土币
283
威望
8598
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-24
学习了,好东西啊
http://www.yantubbs.com/?a=luguihai
离线czb203

发帖
882
土币
161
威望
1825
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-20
很宝贵的经验啊
离线leeqwe

发帖
815
土币
729
威望
415
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2011-02-18
i 学习了,谢谢LZ
每个人都是最好的
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站