变形不断增大,很大一个原因是因为达到监测报警值后未通知设计人员,而且并未对坡顶裂缝采用水泥浆封堵,加上连续暴雨。 S '%!KGVe
设计人员发现时,变形最大,刚好可以施工地下室底板,于是花3天时间抢工期,在支护桩与地下室底板间采用砼填充,变形明显收敛。 *N3X"2X:
为了不至于误导广大土友,至于坡顶变形我有必要再说明下。本人认为坡顶水平位移并不准,因为根据测血管数据,上下两道锚杆位置最大位移仅35mm左右,也就是说锚杆真正拉长35mm,坡顶位移偏大是因为,该基坑实在悬臂3m情况下,再施工锚杆的,估计基准点也被动过。 c_)lTI4