看了你的抗滑桩图纸,提出如下几个问题: `wa;@p+j8
1、锚索孔预留φ180钢管是否孔径太大,因为锚索锚具的直径好像是13.5cm,怎么保证锚索张拉时不把锚具拉近钢管里,接头位置怎么处理。 _2KIe(,;
2、桩上锚索竖向间距5m是否太大,靠上部受力似乎更合理一些。 %g:Q?
3、2*2.5m的抗滑桩加两排锚索,抗力才1000Kn,是否偏小。 9]Jv
>_W*
4、架力钢筋间距过于小,是否经济。 Gf8 ^nfr
5、抗滑桩外侧因为要收到锚索拉力,所以配筋宜多一些,感觉钢筋间距过于大。 )at:Xm<s
以上是一些不成熟的意见。