最近遇到一个工程,采用CFG桩复合地基进行地基处理,筏板基础。CFG桩施工完毕基槽开挖以后发现有超过三分之一的桩都打偏了,不能满足规范小于0.4倍桩径的要求,请教各位高手,在这么情况下应该怎么处理,是否必须进行补桩?现在基槽已经开挖,补桩施工会对施工完毕的桩产生影响吗?应怎么解决?
在线cjz06

发帖
40421
土币
336
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-14
如果,载荷和动测都没问题,又是筏板基础,我认为不用处理、
Welcome to beijing!
发帖
47
土币
725
威望
37
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-16
CFG桩偏位,其结果会在一定程度上造成复合地基承载力不均匀,桩位密则承载力高,否则偏低。但这种不均匀在筏板基础下不会造成多大影响,筏板基础抵抗不均匀沉降的能力较强,所以工程上往往找设计单位出个认可文件,不了了之。文中提到补桩,我认为不可取,因为补桩会使局部地基承载力过高,造成更大不均匀,于事无补。 }q-*Ls~  
以上意见仅供参考。 .(D,CGtYb  
在岩土界成就巅峰
离线zhaokun

发帖
73
土币
34
威望
30
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-16
个人认为只要不出基础  偏一点应该没有问题  因为是复合地基嘛
离线lijichao

发帖
923
土币
25333
威望
3893
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-31
分析的有道理,谢谢指教!
离线yaoyao

发帖
687
土币
55
威望
2833
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-13
学习学习,不怎么明白。