论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2416阅读
  • 4回复

[疑难诊断]基坑支护结构计算疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tianfeng800
 

发帖
194
土币
848
威望
424
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-02
在基坑支护支撑内力计算中,规范上是计算出弯矩零点位置,基坑前后应力叠加,所有力对零点取距;

为什么不直接用基坑前后的力对支护底部取距,省的进行应力叠加?

本人一直有疑问,但是用我说的方法计算发现和规范上的计算结果不一样。希望高手解答!
http://netinsight.cn/NetInsightPro/Setup.ashx?intro=fbhbbcbzmbsfb8

信不信由你
离线tianfeng800

发帖
194
土币
848
威望
424
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-02
也就是为什么不用第一个应力图形对支护底部取距或者直接根据第一个应力图根据静力平衡条件求支撑内力?
http://netinsight.cn/NetInsightPro/Setup.ashx?intro=fbhbbcbzmbsfb8

信不信由你
离线lht100

发帖
135
土币
324
威望
164
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-02
因为在弯矩零点,支撑所受到的弯矩最大。
离线wubing0508

发帖
371
土币
1932
威望
1232
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-04
照规范 该怎么做就怎么做,一切依据规范
离线jedy54

发帖
757
土币
2
威望
830
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-04
我看过一点基坑支护规程应用手册,说不上指教,就我的理解,和你探讨下。我们平时对简支梁和连续梁也好进行的内力计算是简化情况,都没有考虑荷载作用体本身对位移的约束,也就是梁发生了多少挠度,荷载跟随,且荷载大小不随结构变形变化。但在土中的支护结构,随着位移的变化,是受到土体的反约束的,所谓计算出来的主、被动土压力值其实是极限值,真实值是随位移变化的。
你想用的方法,应该是静力平衡法,这时候完全不考虑土体对支护的约束,仅把固定的主、被动土压力施加其上求内力,当然主被动土压力要满足静力平衡条件。你所说的规范方法是等值梁法,在弯矩零点处和支点(锚杆或支撑)等同于受到一个绞约束,这样就简化成了简支梁,和你的算法模型就不同,当然成果不同。等值梁法规范是没有讲原理的,其实还经过了一点变换,可以去看下书。单支点结构为什么要用等值梁法,因为嵌固在土体部分一般比悬臂的位移小,当然如果悬臂结构入土深度很大,坑底土好,也是变形很小的,相当于嵌固部分被土紧紧压住不能转动。你所计算的土压力是个定值,但实际上此时嵌固端已经不能动了,再用静力平衡法和实际偏差更远,所以这时候等值梁法比静力平衡法更好些。
比等值梁法更贴合实际的就是弹性支点法,此法把土等效为一个个弹簧,考虑了支护变形时土对支护的约束,但是计算很繁琐,所以规范规定了多支点支护结构宜用弹性支点法而悬臂和单支点结构可用静力平衡法和等值梁法。
更加适合实际情况的是增量型的弹性支点法,据说是同济启明星程序已经能够实现的,就是说不仅考虑了土体的约束作用,且土压力也随着支护变形而变化。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站