只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-24
       目前对于搅拌桩——土钉复合支护结构的设计方法是把搅拌桩作为一种安全储备,仅考虑它的止水,解决土体自立问题,没有考虑搅拌桩参与受力。我个人认为搅拌桩由于刚度较大,且属于被动支护,在复合支护中反而起主要作用,只是怎样考虑搅拌桩的共同作用?有没有一种比较合理的计算模型可以应用于实际?  M} {'kK  
    还请各位专家学者多多指教! R |h(SXa  
专业是一种精神,更是一种责任!
离线xuyunming

发帖
102
土币
7036
威望
309
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-24
而且如果土钉端部与搅拌桩(外侧面层)有可靠连接,搅拌桩的参与改变了土钉轴力的分布,对于这种情况下基坑边坡的潜在滑裂面应该是怎样的?
专业是一种精神,更是一种责任!
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-24
搅拌桩的刚度较大?这点上还是有所保留,而且目前工程实践中搅拌桩的施工质量千差万别,所以拿来作为安全储备还是比较合适的吧。
离线xuyunming

发帖
102
土币
7036
威望
309
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-25
回 2楼(mddmds) 的帖子
如果从理论分析搅拌桩对于土钉轴力分布图的改变应该很明显,按单独的土钉设计是不是也欠妥?
专业是一种精神,更是一种责任!
离线abcdt5678

发帖
3905
土币
19203
威望
12813
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-07
还是安全的好!
离线fzyt

发帖
49
土币
2
威望
16
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-08
据说搅拌桩按桩墙算,抗拉强度根本通不过。搅拌桩形成的水泥土本质上是改良土,其强度并不高。目前各有关软件应该基本上不考虑土钉和水泥土墙的协同分析的,最多是坑底加固时考虑了内部滑动稳定性。
一起进步
离线xuyunming

发帖
102
土币
7036
威望
309
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-09
回 5楼(fzyt) 的帖子
话是这么说的,理论是要超前嘛,况且现在有些施工单位已经在这方面做出成果了,搅拌桩的质量得到了保证。
专业是一种精神,更是一种责任!
离线luoj99

发帖
107
土币
286
威望
388
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-11
     搅拌桩--土钉墙复合支护结构我没试过,不过我试过搅拌桩-预应力锚杆相结合的设计施工工作,恰好是一个小工地,但对于地层有一定的限制,我所在的地层是粉土和细砂,有一侧还有坡顶一个多层建筑。个人以为搅拌桩的抗剪强度太低,最好做一个安全储备。
持之以恒是成功的关键!
离线fzyt

发帖
49
土币
2
威望
16
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-14
回 6楼(xuyunming) 的帖子
有道理,水泥土主要是看施工质量,一般来说强度离散性较大
一起进步
离线xuyunming

发帖
102
土币
7036
威望
309
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-15
回 7楼(luoj99) 的帖子
你好,你那个工地的基本土层和方案参数方便给我吗?如果可以的话麻烦给我传一份:xymtiandaochouqin@yahoo.com.cn,谢谢!我是用来做理论分析,别无它用。
专业是一种精神,更是一种责任!
离线xuyunming

发帖
102
土币
7036
威望
309
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-15
回 8楼(fzyt) 的帖子
我在海南一个公司,他们做的搅拌桩质量可以,压力达到1.5Mpa,直径可以到1.8米了。