我所在项目的桥梁桩基础采用抽芯检测,桩基础混凝土强度为C30,请问抽芯留下的孔需要用多大强度的砂浆来填补,对于填补这样的孔洞需要用什么仪器(高压注浆?还是其他什么的),请大家指教!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-28
采用0.5-1.0MPA压力用水泥浆回灌封闭。
离线ljxyyt

发帖
742
土币
4593
威望
2772
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-05
估计用处不大 Zb p+b;  