请教大家,桩钻孔抽芯后的空孔如何处理?看了桩基检测规范没有提到,是不处理,还是用高强度的水泥浆灌满或者塌落度大的细石混凝土灌满?
离线沙漠之鹰

发帖
104
土币
601
威望
90
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-05
在钻孔后,为了防止孔壁坍塌,利用泥浆或清水维持一定得水头高度而产生静水压力来保护孔壁......
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-05
桩基检测规范有条例要求啊。7.3.10条就有封孔要求和方法。
1条评分
说话的石头 土币 +4 - 2010-11-05
岩土是各神圣职业
离线ljxyyt

发帖
742
土币
4593
威望
2772
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-05
按规定应该封孔
离线勇敢北漂

发帖
1250
土币
1493
威望
4085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-07
估计有施工单位胡乱封孔的。呵呵
小胖
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-08
好像没有对强度有什么要求啊
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-09
是的,规范没有对水泥浆的强度做要求,我认为回灌的水泥浆强度至少应该与桩身混凝土相等,如果是端承桩尤其重要。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线amwipyv

发帖
191
土币
1318
威望
701
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-12
我认为应该用不小20号强度满封孔.
离线chenzhru

发帖
1861
土币
3412
威望
8
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-17
回 1楼(沙漠之鹰) 的帖子
不错不错不错
武鸣
离线flm001

发帖
502
土币
58
威望
43
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-22
应该用高于桩身强度的细石混凝土封住
离线x毛毛虫x

发帖
175
土币
129
威望
1
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-23
规范规定:应采用0.5~1.0mpa压力,从钻芯孔孔底往上用水泥浆回灌封闭;否则应封存钻芯孔,留待处理。