只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-11
请问10楼,为何*0.9*1.25,启明星是按照二级基坑计算的,若是一级基坑应*1.1*1.25才对啊
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-19
理正中还*0.85 ps^["3e  
它是参考结构设计取0.85的系数 l3+G]C&<  
但是 _;R#B`9Iu  
基坑工程的风险性比较大 vsPIvW!V  
还是*1.0即不折算较好 %_G '#Bn<  
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~