[热点探讨]CFG桩复合地基桩端戳在硬层上有误? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-08
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2008-01-01) —
CFG桩复合地基由于褥垫层调整作用,桩土协调工作动态分配上部荷载以至于达到稳定,这已是不争的事实。有资料说,若CFG桩戳在硬层上,褥垫层协调能力有限,大部分压力荷载会通过桩直接传至桩底以下的硬层,桩间土根本不参与工作,是这样的吗? V4('}Q!  
CFG桩复合地基的桩不宜戳到硬层上?  qep<7 QO  
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-10-08
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-21
若CFG桩戳在硬层上,褥垫层协调能力有限,大部分压力荷载会通过桩直接传至桩底以下的硬层,桩间土根本不参与工作, w85PRruW  
必须在桩端硬层以上预留一定厚度相对较软土层?
1条评分
岩土doctor 泥巴 +1 - 2007-10-21
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-21
广西这里常有CFG桩/ 深层搅拌桩落在灰岩之上,  实例还相当多,经适当的褥垫处理,  沉降观测才10mm上下。当然,一个重要的趋势是深层搅拌桩水泥土的单轴抗压往往在1~3MPa,趋向于刚性桩了
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-21
部分压力荷载会通过桩直接传至桩底以下的硬层,桩间土根本不参与工作,
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-28
大部分压力荷载会通过桩直接传至桩底以下的硬层,桩间土根本不参与工作,
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-28
桩端放在好土层上总感到心里踏实。
old man
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-13
大部分压力荷载会通过桩直接传至桩底以下的硬层,桩间土根本不参与工作,?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线yuki0455

发帖
181
土币
700
威望
182
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-14
复合地基沉降主要取决于桩底地层变形,因此,CFG桩桩底应置于工程特性指标较好的持力层中,应该不排除硬层吧?
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-14
褥垫层如何调整桩与土的分配?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线lietuo

发帖
801
土币
21685
威望
2284
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-14
记得上学是老师讲CFG桩关键在褥垫层厚度的选择,太薄容易产生刺入破坏,太厚不能有效分配桩土荷载.不知道现在情况怎样?
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-25
必须在桩端硬层以上预留一定厚度相对较软土层?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线jialihong

发帖
314
土币
15
威望
459
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-14
CFG桩的称谓应该是CFG桩复合地基,如果只是称CFG桩就有可能误将其理解成桩基。复合地基只是对软弱地层强度与刚度的改良,施工完成后仍然要视其为一个完整的土层地基,不能总将CFG加强体与原土层分开来考虑,如果这样考虑就只能采用桩基了。基于上述原因,CFG桩复合地基中的加强体不一定设置在坚硬的地层上,如果对复合地基沉降没有信心,可以将处理的复合地基厚度增加,深度达到上部载荷造成的附加应力非常小的深度