只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-13
场地原为农耕地,少部分农宅,原始地形有一定的起伏变化,原始地面标高大致变化在509.37~517.27m, 最大相对高差约8.2m。地貌单元属岷江水系三级阶地(亦称台地)。成都膨胀土地区。 M^madx6`  
±0.00=514.80,8栋34层高层住宅楼,地下室为两层,基础底标高—10.0m(504.80)。 hsLzj\)6  
wo^Sy41bF  
问题:场地起伏很大,做排桩支护定桩顶标高时不知如何是好。排桩按自然地面标高分段的话,如果分的段数少了,变换标高的地方,相邻两根的桩的桩顶标高相差很大,有的会达到3m。分段分得多了不宜施工操作。如果变化标高时,桩顶冠梁是否要做成斜梁? jFG0`n}I  
求大师答疑解惑。能否有其他可行的方案啊。
巴西、皇马、卡卡
离线chenzhru

发帖
1861
土币
3415
威望
8
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-13
不错不错不错
武鸣
离线btong

发帖
1443
土币
78
威望
6395
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-13
首先根据现场实际情况确定圈梁顶标高,然后圈梁上部土方根据现场实际情况采用放坡或者土钉墙
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-14
该主题已被管理员屏蔽!
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22931
威望
5582
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-14
压顶梁可以做斜坡,也可以做水平的,但是下面最好做一道围檩,使得围檩在同一个水平面上,在标高低的地方,围檩可以兼做压顶梁。
加我QQ442877591畅聊人生
离线pgxwl

发帖
298
土币
965
威望
66
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-14
统一桩顶高程(方便施工),局部高的进行削坡处理,太低的进行人工回填,使工作面在同一高程。
11
离线ngdlmn

发帖
67
土币
547
威望
27
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-14
回 4楼(赵升枫) 的帖子
不是很明白,压顶梁是圈梁的意思吗?围檩和圈梁有什么区别吗?
离线ngdlmn

发帖
67
土币
547
威望
27
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-14
回 4楼(赵升枫) 的帖子
比较能理解二楼的想法 J\`^:tcG  
离线learning

发帖
370
土币
11820
威望
1292
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-15
个人觉得看设计人员自己处理,冠梁做出斜的或者分段每段在同一标高也行,下面腰梁最好是按照分段水平设置比较好
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-15
根据现场实际情况确定圈梁顶标高,然后圈梁上部土方根据现场实际情况采用放坡或者土钉墙
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-15
压顶梁可以做斜坡,也可以做水平的,但是下面最好做一道围檩,使得围檩在同一个水平面上,在标高低的地方,围檩可以兼做压顶梁。
离线windspeed

发帖
834
土币
169693117
威望
3506
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-15
如果场地允许,5楼的说法我感觉不错!!