论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4832阅读
  • 8回复

[求助]关于条形基础地基处理布桩问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
107
土币
6051
威望
620
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-10
关于条形基础地基处理布桩问题
地层情况如下: c/Fgx/hr  
层   号                   地基承载力    厚度 qA;Gl"HF  
粉质黏土②层            90         0.7 cZJ5L>ox  
粉土②1层            110        2.1 m/Erw"Z  
粉细砂③层            140         4 "fr{:'HX  
细砂④层            190 #dKy{Q3he  
采用水泥土桩进行地基处理 ,基底落在2层上,设计要求承载力140kpa,经计算桩间距为:1.20*1.15,桩径400.现布桩遇到以下困难 /IN#1I!K  
1、条形基础宽度分别为:0.6m,0.9m,1.0m,1.1m,1.2m,1.5m,2.0m,2.1m,针对每种宽度的条基,该布置几排水泥土桩?是一排还是两排?有必要都梅花布置两排桩吗?还是有布置一排的,有布置两排水泥土桩的?该从哪个宽度开始分界呢?上部结构为剪力墙,基本在条基中间部位
[ 此帖被北京的天涯在2011-03-10 15:27重新编辑 ]

发帖
107
土币
6051
威望
620
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-10
求高人指点
离线乡巴佬

发帖
221
土币
89671
威望
406
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-10
水泥土桩在基础的外沿应设置保护桩的

发帖
107
土币
6051
威望
620
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-11
回 2楼(乡巴佬) 的帖子
规范上并没提到要设保护桩啊?

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-11
1、水泥土处理一般用于满堂基础效果较好。本项目的情况下条基的适宜性要论证使用。 s6@mXO:H^  
V-}}?c1 F  
2、由于复合地基是共同受载,而水泥土柱强度大于桩间土强度,在竖向荷载下,应考虑侧向变形问题,因此2楼的建议是正确的。 E{&MmrlL,  
J _;H  
3、根据所提条件,2m宽及以上的可采用4排+梅花布置,其中外侧的起保护作用。1.5m宽及以下的可采用3排+梅花布置。 /V:9*C  
3}<U'%sd  
4、因为地基处理方式都有一个面积置换率的问题(强夯等不在此列),条基的计算宜谨慎。建议先行试验段,确认可行后,再全面铺开。 A vq+s.h  
+q}t%K5  
5、换一个思路:本场地岩土条件中以粉土、砂土为主,水泥土搅拌法的适宜性应论证,地下水条件是关键。个人认为更好的地基处理方法应该是砂石桩法(碎石桩法)。如果工程量足够大的话(其实地基处理也需要一定的工程量,否则反而不经济),完全可以采用条基下打短桩补偿的方式(桩长7~10m,与荷载有关),施工质量、施工进度、后期检测等都较简便。仅供参考!
1条评分
love36524 土币 +20 优秀回复 2011-03-11
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!

发帖
107
土币
6051
威望
620
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-11
回 4楼(独占一江秋) 的帖子
采用的是夯实水泥土桩,不是水泥土搅拌桩 ,桩长很短也就3米左右 ,有必要布置那么多排吗?

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-14
Re:回 4楼(独占一江秋) 的帖子
引用第5楼北京的天涯于2011-03-11 17:36发表的 回 4楼(独占一江秋) 的帖子 : JN0h3nZ_  
采用的是夯实水泥土桩,不是水泥土搅拌桩 ,桩长很短也就3米左右 ,有必要布置那么多排吗? z qeQ  
gJ6`Kl985O  
AHb_BgOU*  
这个只能说明你没有把条件说明清楚,这也是很多人都有的小毛病。 c@t?R$c  
,Xn2xOP  
如果是用夯实水泥土桩,应进行配比试验等,处理范围可在基础范围内,桩距可根据配比试验结果以及试计算结果再经试验确定,不要被经验给禁锢。 :jiuu@<  
但若采用非挤土型施工法,对侧向应变的可能应有所预估。 ~rb0G*R>  
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!

发帖
107
土币
6051
威望
620
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-16
回 6楼(独占一江秋) 的帖子
en  搞定了 非常感谢回复与支持 !以后还得多熟悉规范,多向高人请教啊
离线yyymmmlll

发帖
88
土币
1997
威望
12
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-09
(1)条基下复合地基采用搅拌桩不是最佳方案; V\L;EHtc$  
(2)如果采用CFG桩复合地基建议采用小基础宽度高复合地基承载力,基础宽度采用0.6m,0.8m,1.0m;基础宽度不要超过1m。墙下单排布桩,按新的地基处理规范桩距可选用6d(6倍桩径)。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站