论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3640阅读
  • 19回复

[请教][请教] 高层(26+1层)如何选择基础? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hj520wbjf
 

发帖
120
土币
3137
威望
409
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-04
[请教] 高层(26+1层)如何选择基础? EdJL&*  
l>?c AB[  
现场地标高275M,地下室地平标高278M(地下室区域还需回填) nV;'UpQw  
Y?VbgOM)  
1层粉细砂,厚度1.5-3.8m   yBIlwN`kB  
2层卵石,厚度3.7-7.5m (漂石含量多且粒近较大) gV_/t+jI  
3层强风化泥质粉沙岩   厚度1.2-4.3m 4`IM[DIG~  
4层中风化泥质粉沙岩   厚度大于5.0m Nk`UQ~g$  
共26+1层带地下一层车库,稳定水位分布7.2-8.8m o\AnM5  
请教,如何选择基础类型?适不适合采用筏板基础或者人工挖孔桩?为什么? f^WTsh]  
3dShznlf_*  
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-04
看来要采用桩基础
离线xkzgw2000

发帖
589
土币
464
威望
1737
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-05
从地层情况来看,采用天然地基基本上可以满足要求,基础类型就要考虑是抗浮问题,筏基可选
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56321
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-05
有采用采用天然地基的可能,估计基础至少埋深5米。超挖部分用混凝土换填
得过且过
离线fly997

发帖
246
土币
329
威望
654
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-05
从地层来看,可以采用浅基础!同意愿2 楼的。
离线zshjy

发帖
35
土币
865
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-05
   地基条件这么好应该首选浅基础
踏实做人,虚心学习!
离线wjfhndk

发帖
1819
土币
62079
威望
6932
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-05
你先进行深宽修正后,看看持力层是否满足要求,依据土层条件看,可考虑天然地基浅基础。
离线xjncumt

发帖
269
土币
271
威望
308
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-05
其实,采用伐板基础可以满足要求。 ]t[%.^5#  
当然桩基础更好,我个人认为,是不是高层还得需要考虑桩的水平抗剪强度设计。 #v c+;`X  
学习,愿意挺更多的高见
做一个老实岩土人...
离线heibailm

发帖
204
土币
90
威望
397
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-06
北侠同志正解。简单明了。
离线whz1315

发帖
569
土币
1510
威望
2098
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-06
筏板基础吧,应该可以满足
离线chenyuanlove

发帖
182
土币
46
威望
162
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-06
用人工挖孔桩,如果有水的话会死人滴,筏板可以
离线xiashuilong1

发帖
720
土币
1281
威望
440
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-06
钻孔灌注桩,安全可靠!