基坑大体开挖6.65m,水位自然地坪下1m左右,基底位于粉土层中 ,离基坑约7~8米处有一已建地下室,开挖6米左右,可见下图(基坑参数均取自勘察报告) NSVE3  
$YJ 1P  
w,hm_aDq  
请教各位: bI.hG32  
kTjn%Sn,  
如果垂直开挖的话 两地下室之间的土压力该如何考虑 ?两地下室相距1m和10m,土压力有区别否 ? 'c~SE>  
k;qS1[a  
已建地下室基底荷载如何考虑 ? kB+$Kt<]L  
B9l~Y/3|  
支护方案如何选择比较合理  ?  各人偏向于双排桩   谢谢
离线btong

发帖
1443
土币
45
威望
6395
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-24
有限土压力,你可以参考一下北京的规范。
离线weakom

发帖
772
土币
27198
威望
59
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-25
等待高手回答。
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22931
威望
5582
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-26
苏北哪个城市,可采用预制支护桩(管桩或者矩形桩)
加我QQ442877591畅聊人生
离线ntzhj

发帖
121
土币
5095
威望
462
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-26
可以做深搅桩重力式挡土墙、双排桩、排桩支护等。还有楼主未提供基坑变形控制指标。附近地下室的荷载可以参考有限土体计算模型。(有限土体在论坛里可以找到的)
离线wwzhangxin

发帖
113
土币
649
威望
135
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-26
请问下那个已建地下室是否有桩基础呢?若有桩基础可无需考虑荷载,若采用浅基础,可按一层20kPa计算,比较保守些,至于方案,不建议双排桩,此方法变形较大,还是建议桩加支撑,至于支撑类型,采用内斜撑和内支撑皆可,如果底板允许做后浇带的话,建议内斜撑
离线zhangsl20051

发帖
16
土币
136
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-09
土压力按照正常模型取,肯定是偏于保守和安全的,一般超出挖深1.5m范围的建(构)筑物都可以不作考虑。坡顶的荷载可以建议用限宽度并适当降低荷载值。 3E@ &  
用双排桩应该比较浪费,具体方案要结合周边环境和地质条件。通常这种深度悬臂桩+2m的卸载是比较常规的做法,如果变形控制非常严格,就另当别论了!
离线zhrwang

发帖
438
土币
13745
威望
999
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-16
坑间有限土条宽度超过1倍坑深,应该按无限土体计算了