论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3177阅读
  • 5回复

[急切求助]等值梁法计算锚杆时的疑问? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hanjian1009
 

发帖
280
土币
8474
威望
330
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-26
《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 第86页
问题:
1、等值梁法计算坡脚地面下立柱反弯点到坡脚地面的距离Yn计算公式中,挡墙前后的主被动土压力标准值,为什么是 kN/m ,不是应该是  kPa  吗?另外于海峰的练习题第617页,求坡脚地面下立柱反弯点到坡脚地面的距离Yn时,墙后主动土压力,于海峰只计算到坡脚地面位置,挡墙前被动土压力是假设的深度Yn。这里是不是主被动土压力应该计算到同一个位置?
2、坡脚地面下、立柱以外这部分土体,是不是不再考虑其对等值梁法或静力平衡法计算时的影响?
离线hanjian1009

发帖
280
土币
8474
威望
330
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-27
请教!!!!!!
离线沿途大师

发帖
141
土币
1479
威望
68
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-27
我觉得 于海峰的书 错了
离线liuzhixi

发帖
206
土币
3188
威望
248
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-28
于海峰题集做错了
离线laochang

发帖
1599
土币
7752
威望
486
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-29
于海峰题集做错了
离线hxbhwj

发帖
1220
土币
7276
威望
420
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-25
他估计是借鉴基坑规范中排桩的那个思路
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站