论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 8923阅读
  • 40回复

CFG桩复合地基的加固层内是否仍存软弱下卧层? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2011-09-29
现行规范以变形控制为主!!!
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线lixiangguang

发帖
362
土币
2408
威望
0
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2012-01-01
实际工作按1楼的应该是对的,安全
离线zhu_xsddpx

发帖
71
土币
1233
威望
88
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2012-01-13
看到这个帖子有点感想。随便说一下。
1、此类建筑一般按照沉降控制进行设计,承载力验算意义不大。
2、规范中关于沉降计算的模型,与实际情况有差别。比如,分层计算计算处理后各层的模量方法,,没有考虑软层中桩土间的滑动。
3、这样的建筑如果按照沉降控制进行设计,遵循长桩梳布的原则,采用长桩控制沉降,可以大大减少工程量。现在数值计算方法这么多,可以对这样的设计进行沉降估算。地方经验少的话,设计保守些也比满堂打密桩便宜。
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2013-01-02
桩基础的话,只要3倍桩径就Ok了
离线maqppyfr

发帖
20
土币
120
威望
0
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2013-01-13
真是好人啊~~








龙骑战机
剑道独尊
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站