[热点探讨]桩身标号不够,对桩基的处理办法 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liuyinfanlwx
 

发帖
851
土币
1408
威望
2168
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-13
一个工程,桩基采用沉管灌注桩,桩身标号为c30,检测后,桩身砼标号最大值为c31,最小值为c15.2,评定结果不符合要求.沉管桩设计桩径为400,桩间距为2.5m.根据勘察报告,场地内分布有严重液化的中砂层及中等液化的中粗砂层.现由于桩身标号达不到设计要求,欲采用其它措施进行补强. 9> [ $;>  
  1、采用高压旋喷桩方案:在桩间设计间距为1000的有效桩径500的高压旋喷桩,与沉管灌注桩一起承当上部结构荷载。承台改为大承台,相当于片筏基础型式。 W}JJaZR*X  
2、补桩方案:在原沉管桩间在补一根桩,承台相应加大。 @I_ A(cr  
施工可行性分析:由于基槽已开挖,基底土质为淤泥,大型设备无法进入施工现场,因此对补桩方案的施工可行性不大。对于第一种方案,桩数太多,造价较高。 a-8~f8na{(  
  请问有哪个高手,有没有更合理的补强措施。
1条评分
mahorse128 土币 +30 案例较详实 2007-11-13
离线c991014
发帖
16
土币
263
威望
17
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-14
先检测桩身是否完整,基桩承载力能否满足设计要求。
离线xspjx11
发帖
35
土币
2
威望
45
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-15
    先检测桩身是否完整,再验算实际桩身强度能否满足桩所受轴力的要求,如满足,则无须加固,如不满足,则可以补桩或进行地基处理,或加大基础面积使地基变成桩土共同受力体系。 e`8z1r  
    一般C15的强度能满足受力要求,因为C15能承受15*1000*0.426*0.426/4=680kN的承载力,考虑工作条件系数后仍能承受约500kN的承载力,而沉管灌注桩承载力最大一般为500kN。
1条评分
mahorse128 土币 +20 2007-11-15
专心学习,厚积薄发
离线liuyinfanlwx

发帖
851
土币
1408
威望
2168
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-15
谢谢2楼的指点