按照钢筋混凝土规范,轴向偏心受压构件,e0为轴向压力对截面重心的偏心距,其值等于M/N,N为轴力。而在计算混凝土内支撑截面所受弯矩时,将其分为自重产生的弯矩+施工安装偏心产生的弯矩+施工活荷载产生的弯矩,请问,依据在什么地方?原理是什么? $T\z  
如:支撑截面尺寸为600*700,重要性系数为1.1,荷载分项系数为1.35,混凝土自重为25,立柱间距为12,支撑所受轴力为1654.76.  #cqia0.H  
自重产生的弯矩 d7y`AS@q6  
M1=1.1×1.35×0.60×0.70×25×12.9^2/12=216.23 kN·m ^G+1nY4? J  
施工荷载产生的弯矩 Uj)~>V'  
M2=1.1×1.35×5×12.9^2/12=102.97 kN·m M ]dS>W%U  
施工安装偏心产生的弯矩 ec: ?Q0  
M3=12.9×0.002×1654.76=42.69 kN·m,此处更不明白这样算的依据。 z O  
总的支撑弯矩 -v4kW0G  
M=216.23+102.97+42.69=361.89 kN·m。 !e?GS"L~  
本人一直是按照这个模式在计算,但一直未能找到这样算的理论依据,也并不理解!今天将此问题置于此,望能弄个透彻明白!
向所有专业的岩土同仁学习!