论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3569阅读
  • 21回复

[热点探讨]孔隙水压力测试问题!!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线buekwu
 

发帖
216
土币
1308
威望
8
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-13
我进行的孔隙水压力测试为啥孔隙水压力计埋了几天,测出的读数比初始读数小??
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-08-17
学习-_-!( ⊙o⊙?)不懂
学习( ⊙ o ⊙ )~\(≧▽≦)/~
离线wsmnj

发帖
266
土币
1918
威望
568
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-13
可能是孔隙水压力计的过滤器没有充分饱和。
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-08-15
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-13
有可能是透水石问题,那个透水石在埋设前要先取下来放在开水里煮,充分饱和排气
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-08-15
离线mcyang

发帖
928
土币
25619
威望
4457
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-14
楼上两位说很对,这东西埋设时有一些具体要求,如果不按要求做,测试结果就不准确。最好是买来后自己再率定一遍,将不好的淘汰,将好用的才埋设下去。确保一次埋设成功。因为埋设的费用可能要比设备贵,而且有些难以再次埋设。重要部位又难以埋设的地方还得埋设备用设备,以免得不到准确数据。
1条评分土币+1
yuanap 土币 +1 - 2011-08-15

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-14
引用第3楼mcyang于2011-08-14 08:12发表的  :
楼上两位说很对,这东西埋设时有一些具体要求,如果不按要求做,测试结果就不准确。最好是买来后自己再率定一遍,将不好的淘汰,将好用的才埋设下去。确保一次埋设成功。因为埋设的费用可能要比设备贵,而且有些难以再次埋设。重要部位又难以埋设的地方还得埋设备用设备,以免得不到准确数据。


学习了………………………………
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线359703224

发帖
98
土币
1327
威望
41
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-14
新鲜问题,答案答案...
离线zhaofang2007

发帖
802
土币
3585
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-15
受教了,谢谢
离线buekwu

发帖
216
土币
1308
威望
8
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-15
引用第2楼woody007于2011-08-13 22:11发表的  :
有可能是透水石问题,那个透水石在埋设前要先取下来放在开水里煮,充分饱和排气


一定要煮?在透水石里灌满水可不可以?
学习-_-!( ⊙o⊙?)不懂
学习( ⊙ o ⊙ )~\(≧▽≦)/~
离线buekwu

发帖
216
土币
1308
威望
8
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-15
自己怎么率定?不是有厂家出的说明书确定?我用的是HS-300系列正弦式孔隙水压力计,埋设深度为9、6、3米,9米位置已经处于地下含水层潜水位置,3、6米位置处于潜水隔水顶板粉质粘土层中。
学习-_-!( ⊙o⊙?)不懂
学习( ⊙ o ⊙ )~\(≧▽≦)/~
离线buekwu

发帖
216
土币
1308
威望
8
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-15
谢谢各位大大,提供宝贵意见
学习-_-!( ⊙o⊙?)不懂
学习( ⊙ o ⊙ )~\(≧▽≦)/~
离线mcyang

发帖
928
土币
25619
威望
4457
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-16
回 8楼(buekwu) 的帖子
率定是要有一套专用设备的。看来楼主是没有。也没有用过。
所谓率定,就是要找到输入与输出之间的关系值。对于孔隙压力计来说,就是要找到孔隙压力值与孔隙压力计输出值之间的关系。这个厂家出厂时肯定也给出了。但经过搬运过是否还个个合格及率定值是否正确?这不好说。通过率定,确认孔隙压力计合格的就用,不合格的就退货。通过率定也可知道所用产品的性能如何。如果自己所率定结果与出厂结果一致,表明这个厂家的水平是比较好的,如果差别比较大,就要找找原因,或与厂家商讨解决问题。
如果不熟悉这方面的事,那就只能用厂家给出的率定值了。好坏全凭厂家的信誉及运气了。
离线buekwu

发帖
216
土币
1308
威望
8
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-17
回 10楼(mcyang) 的帖子
谢谢mcyang的告知,我对这实验有了较深认识!谢谢指教。如果测出数据一直比厂家给出的值低是这数据还能用吗?我是第一次进行这实验!还有很多不通之处!
学习-_-!( ⊙o⊙?)不懂
学习( ⊙ o ⊙ )~\(≧▽≦)/~
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站