只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-15
    本人以前一直是做工民建岩土勘察的,后来换工作到电力设计院开始做变电站勘察。所作变电站勘察一直都是按照《变电所岩土工程勘测技术规程》划分的勘察阶段:可行性研究阶段勘测、初步设计阶段勘测、施工图设计阶段勘测。 D+!T5)>(  
    今天遇上个审图专家,一打电话过来就说我乱做,说什么勘察就该用《岩土工程勘察规范》进行,按:可行性研究勘察阶段、初步勘察阶段、详细勘察阶段、施工勘察阶段。 %Ik5|\ob?  
    《岩土工程勘察规范》09版第1.0.2条明确写了,该规范适用于除水利工程、铁路、公路和桥隧工程以外的工程建设岩土工程勘察。而02版的《变电所岩土工程勘测技术规程》也说明了其标准的适用于电压等级110kV~500kV级新建扩建及改建变电所(含户内、地下变电所)、换流站的场地和各类建(构)筑物地基的岩土工程勘测。 ;j T{< Y  
    我想我按照电力行业的规范把勘察阶段定为施工图设计阶段该是没错的吧,不知道各位做变电站勘察的同行是怎么做的,有什么解释没有,由于我公司小无人解答,求各位帮帮忙,详细解疑一下。谢谢!
离线jianing999

发帖
828
土币
110562440
威望
3827
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-15
当然按变电站规范来。施工图设计阶段勘测对应于详勘阶段。 A6KP(@   
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-15
是审图的没有见过变电站的勘察吧
离线psilence

发帖
278
土币
3356
威望
1001
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-15
    我也觉得按电力行业的规范是没错的,那个专家估计是没听说过《变电所岩土工程勘测技术规程》,而且还说按成都地区的卵石土判定标准,我报告中的界限不对。我的报告是四川理县山区的,查了下成都地区的地基基础设计规范,它的适用范围是成都市平原区及周边台地。 P/S,dhs(  
    我怎么觉得这个专家不靠谱呢,还是我水平实在是太低了?我写报告也有七、八年了,好歹也算是混了个注册岩土工程师嘛,搞不懂?
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-16
个人认为:变电所架构、主变等变电设施应遵守《变电所岩土工程勘测技术规程》;主控楼、生活配套设施应遵守《岩土工程勘察规范》。总之,应配套使用。
离线zhaofang2007

发帖
802
土币
3565
威望
5
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-16
有针对性的规范肯定用针对性的啊
离线973808428

发帖
949
土币
831
威望
5556
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-16
现在的审图人员就是砖家,井底之蛙
离线linsensen

发帖
910
土币
8476
威望
4768
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-16
4楼的观点是对的。现在确实有些审图人员是砖家,有些地方变电所勘察及设计不送去“图审”,自己内部审就行了。理由是“图审”专家根本不懂电力方面的。
离线红樱桃

发帖
376
土币
3271
威望
13
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-16
呵呵 现在狗屁专家很多呀 没办法
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
离线chenyao

发帖
130
土币
2451
威望
14
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-18
     现在拿块砖的人都是专家。。
离线kczfc

发帖
81
土币
2
威望
300
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-21
变电规范属于行业规范,没有超出岩土工程勘察规范的范畴,比岩土工程勘察规范更详细的规定了变电站内建筑物的勘探点布置,勘探点深度等,某种意义上看比勘察规范严格、使用,至于勘察阶段划分,基本一致,就是称呼不同罢了。就是太老了,尤其是场地类别、液化等都不适用了。变电站勘察报告应该不送图审中心吧?应该由电力系统内审查,比如经研院等。 v4F+^0?  
离线psilence

发帖
278
土币
3356
威望
1001
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-22
楼上的兄弟解释的很详细,谢谢!