基坑开挖11m左右,两层地下室,地下水埋深1.0-1.5m,水量大,上部杂填土、粉砂层,5m左右进入卵石层,13m左右揭穿,卵石颗粒大,密实,不具备水泥搅拌桩施工条件,使用冲孔桩的话造价太高,请问用什么方法止水比较合适。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-17
这类地质条件就不要考虑造价的问题了,安全第一。

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-18
回 楼主(assoo) 的帖子
你这个条件,最好是进行降水,而不是止水。同时,设计应考虑使用期抗浮的问题。 B^8ZoF  
w|!YoMk+o  
至于说水量大,那我举个例:100m³/h的水量大不大?而且是在赣江边,照样降水。 Xk{!' 0  
'L>&ZgLy  
如果不具备降水条件(环境影响太大),那么这个岩土条件,也许只能做连续墙了,其它没有什么好办法吧。如果嫌造价高,就不要搞那么大的基坑。追求利润是在安全的前提下的,这一点,应该业主有概念。 `DgaO-Dg3  
J<b3"wK0[  
另外,纠正一个概念:冲孔桩不能起到止水效果。(不知道谁教你的,误人子弟)
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线魔力321

发帖
22
土币
97
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-18
楼上的好强大 学习了。只是我一直想不通做完连续墙后,那个止水帷幕是怎么做的。
离线assoo

发帖
22
土币
0
威望
37
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-18
谢谢2楼朋友的建议,受教了
离线大家好

发帖
114
土币
1709
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-19
做地下连续墙吧   这方面工艺有点多 防水 挡土~``
男人可以心痛,但无需沉沦
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-22
1、这个基坑打桩需要成孔,降水也得成孔,要么都可做,要么都不能做。 h(_P9E[g  
2、建议还是要做围护结构,做连续墙好像造价有点高,可能也没必要吧,即时你用连续墙你仍然需要降水的。 n|6?J_{<b>  
3、降水是必须的,而且你这个基坑也必须做止水帷幕,高压旋喷桩可以在你说的情况下施工。
离线xiaoyu8

发帖
18
土币
274
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-29
受教了。
离线smsyc

发帖
26
土币
260
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-29
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-07
高压旋喷肯定不行,卵石层你的描述是粒径大,密实,这样旋喷的效果不会好的,而且11m深坑,水位那么高,做到下面一定会分叉的 si(cOCj/  
做地连墙+内撑应该说是最合适不过的了,上部抓,下部冲成槽,地连墙本事就是效果最好的截水帷幕,还可以结合做地下室外墙,主体结构上综合利用 vv+J0f^  
虽然造价,比排桩大,但是这个地层实在不适合用排桩 X;!~<~@Y  
至于坑内疏干降水,就用冲击钻成孔,管井降水来了 ]JMl|e  
而坑外降水,个人认为完全没必要,卵石层的水量大,成孔麻烦, 坑外降水本来就很难,做地连墙以后就更没要进行坑外降了  单纯坑内疏干就可以了