论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2132阅读
  • 11回复

[求助/请教]关于CFG桩的负摩阻力问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线小渔210
 

发帖
193
土币
530
威望
1359
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-31
在回填土上做cfg复合地基,在计算负摩阻力时,是不是应该把基础压力看成规范上所说的大面积荷载?
常应常静,常清净矣
离线nbsaaaa

发帖
129
土币
591
威望
184
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-31
当然可以,这样更安全
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56321
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-31
既然想考虑桩的负摩阻力,说明填土的自重固结尚未完成,使桩间土的沉降大于桩的沉降,这种情况下复合地基能否真正“复合”起来值得考虑。
得过且过
离线飞星唐

发帖
32
土币
752
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-01
负摩阻力好像很难计算

发帖
321
土币
1543415
威望
60
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-01
老余,哈哈,你也在做桩呢?
厚积而薄发,大爱无疆
离线wmy-sd

发帖
65
土币
540
威望
18
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-02
2楼说的很有道理,如果填土不经过处理的话,会固结沉降变形过大,不能称作复合地基了。
离线小渔210

发帖
193
土币
530
威望
1359
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-02
不能称作复合地基了。。。。。。。 ij`w} V  
常应常静,常清净矣
离线tjshilide

发帖
199
土币
815
威望
170
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-04
CFG桩间土首先必须有一定的承载力才能有复合地基的前提! yjX9oxhtL  
回填土肯定要完成自身固结且有一定的承载力才能做复合地基! N0Lw}@p  
建议看看复合地基专著!
离线mqssdu

发帖
1078
土币
1029
威望
17
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-06
期待高手
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
离线梦醒时分

发帖
94
土币
849
威望
4
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-10
呵呵,复合地基就要桩和桩间土共同提供承载力的,没有桩间土,还要考虑负摩阻力,不晓得你的CFG桩需布多密才够。
离线wildgoose

发帖
59
土币
229
威望
73
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-05
新近回填场地不能用CFG桩处理,建议采用桩基或其他方法。
埋头走路,抬头看天,爱我所爱,无悔无怨。
离线yy9999mm

发帖
146
土币
268
威望
3
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-10
回填土需要处理后,才可以选择CFG工艺吧。也干过在回填土中施工CFG的工程,不过对回填土进行碾压处理了。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站