论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5594阅读
  • 13回复

[求助]降水井封井方法 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线njbian
 

发帖
21
土币
299
威望
51
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-04
现基坑约18米深,坑内51口降水井,地下室已施工到正负零以上,抗浮符合设计要求,具备封井条件。部分降水井内出水量较大(每口井出水量约34~45立方/小时),停泵即涌水,传统封井方法较难满足,请教针对此种情况,除带泵封井法之外,没有没更好更快的封井方法?谢谢!
努力做好每一件事。
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-04
我有呀,可以交流。       
梅花香在苦难来
离线njbian

发帖
21
土币
299
威望
51
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-04
回 1楼(hairirenjun) 的帖子
有好的方法,请赐教,跪求
努力做好每一件事。

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-05
回 楼主(njbian) 的帖子
先用止水栓塞,再封井,原理很简单,关键是操作。 TFXBN.?9T  
%+*=Vr  
过去的水文地质队解决这个问题比较容易。不知道你们是什么单位,如果仅仅是岩土工程勘察的,这个就难了
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线魔力321

发帖
22
土币
97
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-05
离线jowen

发帖
239
土币
648
威望
2076
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-05
那你现在还不能封井啊,水量这么大,应该先继续降水一段时间再说。
天道酬勤!
离线baoaimm

发帖
37
土币
2216
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-07
带泵封比较保险。还可以先进行试验,选中间的一口井,把泵拿掉,带水封井,如果能成功,其他井也就可以封了
离线yogi_chen

发帖
1
土币
42
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-07
对不起,我是打酱油的。。。
离线njbian

发帖
21
土币
299
威望
51
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-08
感谢3楼前辈指教,我是江苏华东的员工。不知止水栓塞方法在水量大的降水井中能否快速、有效,请教具体做法如何? nL?P/ \  
7楼所说“把泵拿掉,带水封井”怎样封?井内水不停地往上涌,砼怎样浇注?感谢指教!
努力做好每一件事。
离线liyoulong

发帖
16
土币
3346
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-09
“部分降水井内出水量较大(每口井出水量约34~45立方/小时),停泵即涌水,传统封井方法较难满足”,说明降水未到理想位置,降水应降至基坑底部以下一定深度,宜采用降压井(降水头压力)。
离线yhrtm0401

发帖
57
土币
1273
威望
491
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-10
难度很大啊~其实上面几位已经说了~最好的方法
离线njbian

发帖
21
土币
299
威望
51
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-30
感谢各位,已于11年底封井,效果较好。水大时带泵封井法需要优化。
努力做好每一件事。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1