`_&vvJPn@!  
wI7.M Gt  
.D7Gog3^<  
原设计方案中东侧采用两级放坡+一道双搅拌桩做止水帷幕,结果甲方在施工止水帷幕之前将东侧开挖并铺设了管道,使得东侧不具备放坡条件,他们没有通知设计方进行方案变更,而是直接将双轴搅拌桩当做悬臂挡土墙使用,而且为了防止基坑垮塌,在止水帷幕外侧又打了一排钢板桩!!!结果基坑开挖大概4m左右,止水帷幕发生垮塌。
1条评分土币+10
batu9926 土币 +10 - 2011-09-20
离线fanstein

发帖
419
土币
4503
威望
1984
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-19
这个现象很正常
勇敢做自己
离线asdf2007

发帖
290
土币
1663
威望
144
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-19
钢板桩变形大,很容易把止水帷幕挤断
离线唐克成

发帖
65
土币
1354
威望
52
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-19
深搅桩做挡墙并兼做止水,是完全可以的,但是费用也比较高,通常小基坑,在6米以浅,要做到4-5排,甚至还要多,真径要0.60米,搭接10cm左右,邻排呈正三形布桩,如仅用作止水,没有内支撑或内排桩支护,毫无疑问是不行的。从图上看,基本没有采用排桩或内支撑,而且采用基坑内大井降水,更是雪上加霜,简直就是外行人在做吗,老板拿RMB当纸用啊,真奢侈。
离线zhangt612

发帖
162
土币
413
威望
215
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-19
04年 我也遇到一项目 MHCwjo"  
坑深4.5m 悬臂钻孔桩450直径,支护桩施工完毕后 过来半年才开挖 /BS yanro  
其中一侧桩全部剪断,三侧良好 j3R}]F'C*  
后来一查原来是施工方 擅自在坑壁后3米处新建了地下排污管
离线lingyan02st

发帖
112
土币
3008
威望
223
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-20
本来我们做了补救措施,有两个方案,第一个是拉锚,第二个是斜抛撑。甲方不同意拉锚,就设计了斜撑,结果现在他们自己又在本已经破坏严重的东侧私自又打了一排钢板桩,雪上加霜啊!没招了,爱咋折腾,咋折腾吧!
离线tjtzx

发帖
104
土币
137
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-21
虽然没怎么看明白,但有点点感受。谢谢
离线czb203

发帖
882
土币
172
威望
1825
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-22
牛逼的人有牛逼的人生
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-23
是什么土?
不卑不亢,谦虚谨慎
离线liufangfc

发帖
29
土币
85
威望
6
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-24
碰运气
我快乐
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-09
ddddddddddddddddddddd
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站