三根低应变的曲线,帮我看看 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sardine

发帖
45
土币
101
威望
98
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-31
可以用4磅的铁榔头敲敲看再判断浅部是不是有问题
离线zjkjg2010

发帖
45
土币
221
威望
1
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-06
桩头有问题哦,是什么桩啊?
离线大懒虫

发帖
318
土币
1509
威望
617
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-12-24
采样间隔太小了,50米的桩,你设置才24ms,这样有干扰波,容易误判。第一第二根桩先扩后缩,问题不大,第三根桩不好说了,如果没有护筒的话,浅部就有问题了。第二第三根桩如果可以的话最好开挖验证。
离线zsm101214

发帖
96
土币
598
威望
94
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-12-27
应该是灌注桩的曲线,桩顶有浮浆或松动、传感器安装不好,曲线杂波多,有漂移。
严格来说,三根桩都可以判为3类。但应该注意分析浅部软土造成扩径,钢筋笼非通常配筋等情形。
离线sticktwo

发帖
24
土币
0
威望
81
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2014-03-06
建议滤波看看,数据好像都没处理过
离线sxpm616

发帖
115
土币
129
威望
150
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2014-06-17
用软件在优化一下,感觉干扰波挺多的,50长的桩最好还是声测比较好
离线wudilining

发帖
65
土币
52
威望
5
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2014-07-15
50米长的桩,小应变的确有点糊弄吧
离线chenchubby

发帖
24
土币
169
威望
8
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2014-12-26
50m的桩采用低应变法不太合适吧,建议采用高应变

发帖
14
土币
29
威望
0
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2015-01-27
学习交流
离线wanghliang

发帖
427
土币
1131
威望
1610
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2015-04-18
第一根应该是没问题,
第二根扎一看三类桩,仔细想一想,2-3米内的缺陷,开挖看看,有可能没问题,需验证。
第三根有问题,缩颈或夹泥,好在缺陷位置不深,开挖一下看看有多大问题,应该能够处理。