在勘察报告里面看到地下水是重碳酸型弱腐蚀性,但是找补到判定改性质的规范,不知道这个是怎么得来的。岩土工程勘察规范里面只有碳酸型腐蚀,没见过重碳酸型弱腐蚀性。请教高手。这个是水利勘察报告里面的。
我先永恒
离线woaiv3i

发帖
301
土币
3868
威望
1279
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-13
可能是地区的差异性出现的情况,你那个地区应该是重碳酸盐岩地区,鉴定离子浓度要参照当地的岩土工程勘察技术规程