论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3686阅读
  • 7回复

[求助/请教]关于CFG桩检测的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liu_jun_2002
 
发帖
11
土币
148
威望
12
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-25
想请教一下有经验的,在CFG桩施工完成后,切割桩头、做褥垫层、静载试验这几项的先后顺序是怎样的?在检测时CFG桩是否还需要小应变来检验桩身完整性,如果需要,它的顺序应排在何处? J?9jD:x  
离线李红运

发帖
59
土币
1094
威望
128
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-31
他的顺序为:清桩间土并剔桩头、做地应变(〉10%)、做静载荷试验(〉0.5%)、铺褥垫层
离线wwllww
发帖
16
土币
111
威望
17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-01
   
离线黑白

发帖
669
土币
222094
威望
728
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-02
人工取土成孔可以不做低应变
查资料请看:资料的寻找方法 
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-11
我只说说我们天津的做法,养护期到28天,首先做复合地基平板静载试验,合格后开槽切割桩头,做低应变,出检测报告通知质检站地基验收,最后做褥垫层。《建筑地基处理技术规范》中好像没有说“人工取土成孔可以不做低应变”。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线lele20071122

发帖
592
土币
0
威望
2757
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-10
学习,学习,还有没有具体的做法描述!
离线rohxman

发帖
278
土币
2230
威望
2790
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-22
1楼正解。。
离线zun9735

发帖
190
土币
210
威望
1771
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-22
回复“人工取土成孔可以不做低应变”:只要是桩体均匀、连续,且材料强度不小于C15的(任何方式成孔)桩,都可以做低应变的桩身完整性检测。