论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5043阅读
  • 38回复

[求助]新加坡工程--明挖法隧道出现裂缝 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
89
土币
624
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-21
小弟目前在新加坡打工,参与设计一个很大的地铁车库。在做一个明挖法隧道的时候,已经施工完成,但是两侧还未回填土,因此整个结构并未真正受力,但是已经出现了非常明显的裂缝,大家可以看看图,现在是雨季,雨水已经可以渗漏下来了。 C:* *;=.  
k\YG^I  
现在小弟想知道,这些裂缝到底是什么原因,因为还没有回填土,受力最多也是顶部一些施工荷载,而隧道顶板厚750mm,不可能是荷载引起的。那是什么原因呢?最好再加一些理由。 axRV:w;E<  
 ZrxD`1L  
感觉不是我们设计方的责任吧。谢谢大大们了,为世界人民作贡献了!! ia~HQ$'+n  
OwUhdiG  
2c,9e`  
9J*\T(W  
9ni1f{k  
我爱同济 同济爱我
离线pengzh

发帖
105
土币
168
威望
15
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-21
设计时,应该有以裂缝宽度为控制标准的设计。
成功人士,在来“岩土在线”的路上!
离线吴承熹

发帖
1178
土币
0
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-22
吓人,贯通了?
努力、努力、再努力!
离线yangzi329

发帖
597
土币
9962
威望
1566
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-22
说说你的施工缝和变形缝设置情况,以及混凝土的养护情况吧
Under the Same Moon
离线c.h.u

发帖
203
土币
387
威望
85
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-22
注意下,浇筑时候的施工环境,水泥质量是否达标。
走遍千山万水、游遍五湖四海。

发帖
89
土币
624
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-22
回 3楼(yangzi329) 的帖子
yangzi329:说说你的施工缝和变形缝设置情况,以及混凝土的养护情况吧 (2011-12-22 08:57)  LonxT&"!D  
fTec  
第一张图可以看到施工缝,就是那个深色的。你说有没有可能是地基的不均匀沉降呢?
我爱同济 同济爱我

发帖
89
土币
624
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-22
回 2楼(吴承熹) 的帖子
吴承熹:吓人,贯通了? (2011-12-22 08:55)  PJH&  
onzxx4bax  
贯通的话还没有,左边的墙没有出现裂缝。
我爱同济 同济爱我

发帖
89
土币
624
威望
4
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-22
回 4楼(c.h.u) 的帖子
c.h.u:注意下,浇筑时候的施工环境,水泥质量是否达标。 (2011-12-22 08:58)  m1AJ{cs  
OY({.uVdX  
嗯,已经问施工方了。不爽啊。
我爱同济 同济爱我
离线edelmann

发帖
2975
土币
53409
威望
7629
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-22
由于施工引起的裂缝? HxI" 8A  
太吓人了吧?750mm厚顶板,混凝土标号?配筋率?不会由温度引起呀! L}NSR  
匪夷所思!
离线jiart1987

发帖
60
土币
10056
威望
6
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-22
经验不足,期待高人解释!!
离线壕里村

发帖
28
土币
623
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-22
初步研判是拆模过早造成的。
离线jeffisonno1

发帖
2338
土币
32559
威望
2079
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-22
study and learn!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站