  • 4617阅读
  • 22回复

半逆做法基坑开挖模拟 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线albai
 

发帖
688
土币
2622
威望
1781
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-04
手头上有一个基坑采用这种做法,也叫做坑边逆做法,基坑中采用中心岛,周边采用逆做法。这个基坑有点儿特殊,坑边逆做的时候,中心岛还没有形成。开挖的时候外围是地下连续墙,通过楼板支撑,但楼板的另外一端支撑到哪儿呢?于是设了几幅连续墙作为支撑,叫作抗侧墙,几段墙间距约9米,也兼作地下室结构的剪力墙。问题的关键显然是:基坑安全、变形可以接受、抗侧墙有足够的抗侧力、抗侧墙的变形不影响作为地下室结构使用。
1条评分土币+1
w908390980 土币 +1 优秀资料,感谢! 2012-03-29
离线albai

发帖
688
土币
2622
威望
1781
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-04
开挖完成后的变形
离线albai

发帖
688
土币
2622
威望
1781
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-04
连续墙及楼板的变形。无梁楼板。

离线albai

发帖
688
土币
2622
威望
1781
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-04
抗侧墙的变形

离线albai

发帖
688
土币
2622
威望
1781
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-04
连续墙最大水平位移在顶部,约1.5cm;
楼边最大水平位移为BF1,约1.3cm;
抗侧墙最发水平位移在顶部约1.26cm。
离线btong

发帖
1443
土币
72
威望
6395
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-04
不错,学习了
离线hwhw1980

发帖
364
土币
10
威望
1306
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-04
什么软件做的哈
离线albai

发帖
688
土币
2622
威望
1781
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-04
回 6楼(hwhw1980) 的帖子
hwhw1980:什么软件做的哈 (2012-01-04 14:11) 

zsoil,这个板块有介绍。
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-05
祝你成功啊。
我那个门架逆做的方案后来业主觉得有点烦,还是改成顺做了。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线albai

发帖
688
土币
2622
威望
1781
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-05
我不明白业主为什么要采用逆做?明显没有必要。目前采用逆做的抗侧强长为7米,后期作为地下室结构剪力墙使用的时候不需要这么长,其中一半长度要打掉。
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-05
靠边的抗侧地下连续墙很难做成剪力墙。
继续关注中
应该鼓励创新
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线cug411

发帖
151
土币
1206
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-07
都是牛人啊